22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv400kw电机电流是
110
kw电机
离变压器300米启动用多大铝芯电缆
答:
R=U/I 压降允许20伏,单根压降U等
10
伏,铝电阻率是0.0283 单根线电阻是0.04545欧。那么,S=ρ*L/R=0.0283*300/0.04545约等186.平方的铝线。那就用185平方的吧,有条件就用240平方的铝线。如果在近处95平方的铝线足够用。仅供参考 ...
1250kva变压器负载容量计算公式
答:
250kVA的变压器,在0.38kV额定电压下,额定
电流
可以达到:250/0.38/v3 = 380A。 一般情况下,变压器会有一定的过载能力,所以,该变压器电流达到
400
A也是允许的。如何计算变压器容量_变压器容量计算公式 变压器的功率计算选择 P 可取η=0.8到0.9, 变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量...
10kv
变0.4kv的变压器容量
为400
kva,如果运行两台200
kw的电动机
可以...
答:
不可以,
400
kVA是视在功率,假定功率因数为0.9,则变压器可以带360
kW的
有功负载。
高压隔离开关国家标准内是否规定型式试验报告使用期限
答:
最新隔离开关接地开关标准即将发布,规定报告8年有效期。过期报告需补做试验有工频(充气式隔离接地开关),温升,机寿。
请问空开和断路器的作用,该如何选用?谢谢!
答:
便有一些误差不很大而工程上可以被接受简捷计算方法:(1)10/0.4KV 电压等级变压器,可以考虑高压侧短路容量为无穷大(
10KV
侧短路容量一般为200~
400
MVA更大,按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》2.1.2 条规定:“当短路点附近所接
电动机
额定
电流
之和超过短路电流1%...
设计某风机用普通V带传动,已知
电机
额定功率P=
10KV
,转速n1=1450r/min...
答:
1.确定计算功率Px;24小时运行加系数1.3,Px=1.3P=13
KW
。2确定皮带型号:B型带,依据转速1450R/MIN,功率确定。3确定小带轮直径:140。依据B型带最小直径考虑;4确定大轮直径;D2=D1(N1/N2)*η=140*(1450/
400
)*0.98=497,园整:500。以下还有校带速,计算胶带长度:L=2a+π/2(D1...
电动机
什么情况是△接法什么情况是Y接法
答:
一般小型工厂、农村等(变压器一般低于400KVA,供电电压
10KV
),必须要降压(Y/△降压、自耦变压器降压、延边三角形降压、串电阻降压、变频器等)启动,如果变压器等足够大,就可以直接启动,比如我之前单位:供电电压35KV,变压器4台,最大2万KVA,最小1万KVA(供电电压6000V
电机
,
400KW
,可以直接启动,远程...
兆欧表测量
10KV电机
的方法
答:
1、长度在500m及以下的
10kv电力
电缆,用2500v兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于
400
mω。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1kv及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
三相异步
电动机
需要什么规格的电缆线?
答:
1,6平方的线就可以。2,作
电动机
运行的三相异步
电机
。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和
电流
,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。3,与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相...
螺杆空压机450
kw10kv
配多大的电缆?
答:
空压机的使用电压肯定不会有
10KV
这么夸张的。450
kw的
空压机电压可能是380v三相电。其实知道空压机的功率450kw,就知道电缆线多大了,大概
400
平方的电缆线就可以了。
棣栭〉