一个月电量是多少 求计算公式...
答:
正好我公司也有几台这样的
电机
,按满负荷算:一个月电量=P*S=
400KW
*30天*24小时=288000度。但一般满负荷也不可能达到400KW的,以90%算:电压
10KV
功率400KW 高压
电动机
一个月电量是26万度点左右(全月设备都带满负荷)。
500-
10KV
变压器能承受多少
电流
?承受多少
KW电动机
?最大的电机是...
答:
500KVA变压器的额定
电流为
28.87A。承受的
电机
最大可达到500
KW
10kV电机
5
400kW
启动
电流是
多少
答:
10KV
高压
电动机
启动时启动
电流为
额定值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
三相异步
电动机的
额定
电流
如何计算
答:
可以用1.5-2.5倍
电流
的空开,5.5KW的三相
电机
,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。电机型号(Y4001-4)、额定功率(
400kW
)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件...
400KW
功率,
10KV
电压,28。2A
电流
的
电机
空载启动电流有多大?
答:
看你启动方式是什么,水墨电阻启动的话启动
电流
瞬时会达到3倍额定电流,当然可以调整水墨电阻来控制启动电流,要是靠外力带动
电机
启动,启动电流会小点
400
千瓦的破碎机放线200米需要多大平方的电缆?
答:
可用95平方的铜电缆4条并联使用为其供电。
4
400KW电机
运行
电流
由216A下降到208A,每小时能节多少电能?(电机功率因数...
答:
1.732*
10
*(216-208)=138.56(kWh)就是每小时能节约138.56度电。
...630A-20KA吗?我高压
电机是400KW
的,最好配多大的短路
答:
常用的高压断路器的额定电流等级为200、
400
、630、1000、1250、1600、2000、3150A...目前
10KV
电压等级使用的真空断路器种类复杂,不同型号的真空断路器的额定电流、额定开断电流、外形尺寸和布置方式以及操动机构等并不相同,所以并不清楚你用的是哪一种?额定开断
电流是
指在额定电压下断路器能够可靠开...
电机是10KV
、4500KW,可以用HRVS-DN/
10kV
-
400
A /4200
KW的
软启动带起来...
答:
10KV
-4500
KW电机
的满载
电流
300A左右,
400
A的软启动器带起来完全没问题。另外,你软起动器的功率可能搞错了,10KV-400A对应的电机功率是5800KW。
三相总功率
为400Kw
需要多大KvA变压器
答:
选择630KvA的变压器。
400KW
,电压380V、功率因数0.8时
电流
=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用185平方国标铜芯电缆二组可以了(安全载流量490~540A)。一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400...