变电站电压互感器失压怎么处理
答:
3.1拉堡变
10kVPT
由原来JDZJ型电压互感器改为:将其一、二次中性点由原直接接地改为串联一台JDJ型电压互感器(T2)的
一次
绕组接地,通常我们称为4PT,正确接线如图3所示。 图3 4PT正确
接线图
此种接线的目的是为了防止系统发生单相接地或其它原因使电压互感器铁芯饱合,引起谐振过电压,保险易熔断。在改为径4PT接地前4...
10kV
三相四线制回路改成三相三线制的该法。
答:
PT
就不说了,三只CT分别接入计量电度表.另外,CT的二次测可以不接地.
问一下高手,一台35KV变压器35Kv侧安装了安装了
PT
二次消谐,
10KV
侧...
答:
10KV
侧PT还需要采取消谐措施。首先你要明白,安装PT二次消谐目的是为了避免PT与母线的铁磁谐振,目前10KV及以下PT大量采用了4
PT接线
的办法,即三只PT的末端串入第四只PT后再接地,用来防止谐振的发生,如果是这样的话,就不用再安装PT二次消谐装置。
...接地后为什么相电压不变?零序电压为100V。
10KV PT
为4相的电压互感器...
答:
10KV
线路属于中性点不接地系统,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线电压、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
10kV一次
消谐器中性点或
PT
中性点对地距离需要满足电气距离125吗?_百...
答:
一次
测做油漆底色1厚第二就近处理有用的2米,第三可以没有用5米
电气知识
答:
2)、从设备上来讲:
一次
主要包含铜排、柜体、断路器、隔离开关、电压互感器(
PT
)、电流互感器(CT)等大型设备;二次主要包含仪表、继电器、微断开关、接线端子、低压电缆、低压设备、保护装置等,。从设计上讲:一次设计主要内容就是一次系统图、户内为设备的安装图、站内的平面布置图、主
接线图
、...
请问:我在现场
10KV
安装补偿装置,电压互感器二次侧开口三角保护,测量...
答:
你确定开口三角那组你接对线了么?你现在的情况是测量相压正确 保护开口三角168伏?开口三角反映的是不平衡电压 也就是空间上三相的向量和 怎么感觉你的变成三相相压的数字和了57+57+57...还是你把测量组和保护组也搞错了?开口三角那组你怎么接的?头接尾么?
我想知道什么是
PT
断线?会引起什么后果
答:
2.电压互感器的
接线
应保证其正确性,
一次
绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确...
变电站电压互感器失压怎么处理
答:
回答:看互感器的接法和中性点的接地方式而定了 这篇文字能说明一定问题 中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析 诸葛玉蓉 1 前言 在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认...
用于中性点经消弧线圈接地系统的电压互感器,其第三绕组(开口三角)电压...
答:
3 4PT电压不平衡输出分析 3.1拉堡变
10kVPT
由原来JDZJ型电压互感器改为:将其一、二次中性点由原直接接地改为串联一台JDJ型电压互感器(T2)的
一次
绕组接地,通常我们称为4PT,正确接线如图3所示。 图3 4PT正确
接线图
此种接线的目的是为了防止系统发生单相接地或其它原因使电压互感器铁芯饱合,引起谐振过电压,保险易...