22问答网
所有问题
当前搜索:
10kvpt一次接线图详解
10kV
电网C相接地,母线
PT
二次侧电压为122伏的原因是什么?
答:
应该不可能发生这种情况。
10kV
系统为不接地系统,当发生单相接地时,接地相电压会降低,健全相电压升高,线电压仍然对称。
在线求助:
10kV
高压柜A.B相电压正常,C相电压升高
答:
这是电压互感器的问题,可能是互感器的二次
接线
错误,也可能是C相互感器的型号不对,第二张照片看到的互感器已经裂开了,需要更换
10kV
I段母线零序电压高的原因
答:
1、原因:线路单相接地短路、线路断线、操作空母线等原因,在运行中往往容易激发电压互感器发生铁磁谐振,使电压过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的
一次
...
电流互感器、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么
答:
或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、
接线
方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。标准:电流互感器
一次
绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际...
10KV
高压三相四线计量功率怎么计算:电压
pT
是10/0.1KV,电流是150/5,电 ...
答:
33.7×(
10
/0.1)×(150/5)=33.7×100×30
10KV
等级预防性试验设备中TLHG-506伏安特性变比极性综合测试仪有哪些指...
答:
◆功能齐全:可检测CT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT
一次
通流(二次回路检查)和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。◆
接线
方式简单:采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成CT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动...
10KV
,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
答:
1、5
0KV
,5KVA的试验变压器及控制箱,用于交流耐压,2、2000A大电流发生器,用于开关、刀闸、电流互感器大电流试验3、继电保护测试仪,用于继保试验4、接地电阻测试仪,用于柜内地阻导通测试 5、开关特性试验仪,回路电阻测试仪,用于真空开关试验6、直流电阻测试仪,用于柜内电器设备电阻测试 ...
关于工厂配电系统编号问题
答:
依据使用功能、电源来源、去处编制,应有施工竣工时系统图吧,依据竣工图编制
电厂检修时最需要迫切解决的问题或者难题是什么
答:
15)定期巡视路线图;16)设备专责人工表;17)卫生负责区分工表;18)
一次
系统
接线图
;19)站用电系统图;20)直流系统图;21)培训计划表;22)设备的主要运行参数;23)接地选择顺序表。 34、变电站必须建立哪些技术档案? 答:1)设备制造厂家使用说明书;2)电气设备出厂试验记录;3)安装交接的有关资料;4)电气设备的改进、...
怎样填写与使用电气工作票,操作票
答:
5.2.2.2 查对模拟系统图板或
接线图
,填写倒闸操作票 值班负责人根据操作预告,向操作人和监护人交待操作任务后,在与操作预告记录核对无误后,由操作人根据记录,查对模拟系统图板或接线图,参照典型操作票,逐项填写操作票。 5.2.2.3 核对操作票 操作人填好操作票复审无误并签名后交给监护人和值班负责人,监护人和值班...