建筑设计院电气专业经营范围,能做
10kv变电所设计
吗?
答:
如果当地电业局没有设计院 政策上允许,设计院出图后电业局负责审批~一般来讲不会很麻烦~有的地区的电业局必须维护电力设计院的利益,
10KV变电所设计
院设计后 不会审批,也通过不了,有的要建筑设计院设计后,在拿到电业局设计院,说白了只是把建筑设计院的
图纸
拿到电力设计院换掉开关型号 盖上章变成...
10KV变电所
的
设计
和车间动力设计
答:
10KV
以上及架空或电缆线,也就是我们经常说的外线是有电力
设计
院设计,也只有当地的电力设计院才有这个资质做。低压部分的设计找你属于行业的设计院,设计院有电气专业可以做的
请问
设计10KV变电所
需要什么设计资质
答:
取得某行业(土木工程
设计
详细分为不同的行业)甲级资质的企业,在相应的行业内承担工程设计任务的范围和地区都不受限制。而乙级资质企业之可以承担相应行业的中小型建设项目的工程设计任务,但地区不受限制。丙级企业则只可以在本省和本自治区、直辖市所辖行政区内承担相应行业小型建设项目的工程设计任务。...
一个厂区配电,
设计
了三个
10KV变电所
,怎么设计成一个主变电所,两个副...
答:
其实你说的主
变电所
和副变电所,我是有点不太明白。或者我说说我的看法吧。如果是一个厂区的话,那么你的配电只有一个计量点,因为你整个厂区只对应一张电费发票,所以你整个厂区只有一个计费点,这计量点安装的地方就应该是主配电所。其他两个就可以看成是副变电所了。
10KV
/0.4
KV变电所
低压电容柜如何放电?
答:
将电容柜电源断开,采用40W或60W(220V)灯泡接两根线分别接触单个电容器任意两端放电,即电容器A、B、C三个端分别接触A、B,B、C,C、A;反复2~3次就可放电完毕。
10kv
变压器室要求防水吗?
答:
没有见过这个要求,参见一下这两个标准的要求吧:1、GB50054—2011《低压配电设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《
10KV
及以下
变电所设计
规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器...
35KV
变电站
初步
设计
答:
2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。3. 平面布置图:那你把选好的设备布置好就行了,参照35kV
变电所
图集,室内室外都有的。35kV断面图图集上也有,注意安装尺寸需要厂家资料核实。4. 考虑防雷保护
设计
:有了平面布置图那就好办了,装一到两个避雷...
谁有关于
变电所
变压器监控的相关知识 越详细越好 本人不胜感谢_百度...
答:
1.对于6~
10kV
车间
变电所
的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。 2.瓦斯保护 容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。 3.电流速断保护 它与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其...
1
10KV
降压
变电所
电气部分
设计
,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
硬母线要校验电动力 5、屋内外配电装置
设计
110kV、35kV配电装置可采用户外常规布置,
10kV
可采用户内开关柜形式。设备之间布置形式、电气安装距离,检修道路、主控室、配电室,可参照《国家电网公司输
变电
工程典型设计》的
图纸
6、继电保护的配置 参照《电力系统继电保护》和《电力装置的继电保护和自动装置...
变压器房间的窗户或者防护网有哪些要求?参看哪些规范?
答:
1、高压配电室,宜设不能开启的自然采光窗,窗台高度距室外地坪不宜低于1.8m。低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、可开启的窗和用于自然通风的通风窗,应设置防止雨、雪和蛇、类小动物进入室内的设施(合适网格的铁丝网)。3、请参看《