10kV
的配电所看懂一次图和二次图?
答:
在
10kV
的配电所看懂一次图和二次图的方法:1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着
图纸
去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次...
变配
电所
的总体布置方案及要求
答:
居民区的
10kV变电所
采用干式变压器和负荷开关,高压配电室以XGN-10型开关柜单列
设计
,低压配电室则配备GCS型低压屏,变压器室与高压区相邻,值班室则设在物业管理用房,体现了对社区需求的精细考量。无论是工厂还是居民区,变配电所的总体布置方案都应遵循科学与实用并重的原则,确保电力供应的稳定与安全...
10kV
及以下
变电所设计
规范GB 50053-94,已经废止了吗?最新的是那个版本啊...
答:
2013-01-21 有没有
10KV
及以下
变电所设计
规范GB50053-2009,... 9 2015-11-02 最新
10kv
及以下变电所设计规范国标是多少 4 2010-10-04 高分悬赏,求
10kV
及以下变电所设计规范GB50053-94 4 2016-12-20 求电力设计的有关资料,比如10kv及以下变电所设计规范GB5... 2 2012-07-17 请问有没有10KV以下...
10kv变电所
中电涌保护器选型?
答:
我们这边
设计
院上图都是T1级浪涌保护器:Iimp≥12.5kA,Up≤2.5KV,10/350μS,Ⅰ级实验。浪涌保护器参数与变压器容量无关的,是固定的,变压器出来,低压进线柜,都是这个参数的浪涌保护器。见下图:
110/35/
10KV
降压
变电所
电气部分
设计
答:
估了一下,用两台40MVA的主变 110内桥,35、
10
单母分段
变电所设计
要求?
答:
GB50053-201X 《
10kV
及以下
变电所设计
规范(报批稿)》4.2.5 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
变电所10kv
高压主接线图,相关问题求解
答:
三角表示电缆头,带电缆头的出线表示电缆出线 此间隔开关柜是馈线柜,馈出电流的,也是负责往用户输送的。中间的开关柜断路器小车所在的间隔是用作分段的,一旦断开,负荷侧就没有电了,即右侧的2面馈线柜 接线型式以及剩余柜没法描述,你给的
图纸
不全 另外我不知道你这是哪年的图纸,现在断路器...
工厂35/
10kV变电站设计
高分悬赏
答:
第1章
变电所
原始资料及负荷统计1 1.1 原始数据1 1.2
10kV
负荷统计2 第2章 主接线的
设计
3 2.1电气主接线的设计原则3 2.2对主接线设计的基本要求3 2.3待建变电所的主接线方式4 2.4 方案比较6 2.5主变压器的选择6 第3章 短路电流的计算8 3.1短路计算的基本知识和目的8 3.2短路电流...
110/35/
10kv变电所
一次系统
设计
答:
(1)1
10KV
母线选择双母线接线。由于所共35KV和
10KV
都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关
变电所
35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ类负荷50%,供电...
1
10kv
降压
变电站
课程
设计
答:
第3.2.6条 当需限制
变电所
6~
10kV
线路的短路电流时,可采用下列措施之一:一、变压器分列运行;二、采用高阻抗变压器;三、在变压器回路中装设电抗器。第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。第3.6.1条 变电所的...