电力建设安全工作规程规定
电缆直埋深度
是多少
答:
根据国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》,
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆
线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:1. 电缆选择:应使用铠装电缆。埋设
深度
要求从地面至电缆外皮不小于0.7米,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2. 电缆...
施工现场
电缆直接埋地
敷设的
深度
不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-2007的5.3,电缆地下
直埋
敷设要求:电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
电缆
安装应注意的事项有哪些
答:
电线电缆安装注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV
电缆直埋深度
应不小于0.7m。 4、
10kV
及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。
直埋电缆
的标准是如何要求的?
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求:1、挖沟的
深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、
直埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电缆
地埋
深度
为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
现有单根长度为9公里的
10kV电缆直埋
敷设,请问长距离敷设有什么规范要求...
答:
最好用刚皮的,周围用沙子和砖块保护,埋在付0.8米左右,中间可以不加分接箱。
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆
线路在埋设时的要求与规定如下:1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设
深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、...
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设
深度
不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防
直埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用
电线电缆
时,一般要注意电线电缆型号、规格(...
电力地缆得埋多深
答:
电力地缆得埋多深:1、
直埋电缆
的
深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。2、如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。3、分散又无管架可利用时宜选用铠装
电缆直埋
衍射并采用防腐装置。直埋穿越道路时应...