22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路额定电流表
请大家解释下图中
电流
互感器名牌参数的意思,谢谢
答:
J代表电压互感器 D代表单相 Z代表浇注绝缘 10代表
额定
电压
10KV
一次绕组额定电压: 10000/√3V代表一次相电压 计量二次绕组额定电压: 100/√3V代表二次相电压,做用电计量用的(给电度表用)监测二次绕组额定电压: 100/√3V代表二次相电压。做显示电压用的 剩余二次绕组额定电压: 100/3V代表...
变压器有哪些规格型号?变压器容量有哪些?
答:
(3)壳式变压器:用于大
电流
的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。6、按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,1
10KV
,66KV,35KV,20KV,
10KV
,6KV等。7、按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。我国现在变压器的
额定
容量是按照R10优先系数,...
施工现场临时用电方案。
答:
PE线也不得进入漏电保护器,因为
线路
末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。2、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的
额定
漏电动作
电流
和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,...
求一篇
10kv
工厂供配电毕业设计
答:
按选定配电系统作
线路
结构与敷设方式设计。用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。5、工厂供、配电系统短路
电流
计算 工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短 路参数,求出...
为什么测量电缆的绝缘电阻的时间比较长?
答:
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的
电流
不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。
70平方的钢芯铝绞线
10KV线路
下
额定电流
是多少!
答:
10KV线路
用钢芯铝绞线为户外空中架设,LGJ-70/10或LGJ-70/40的允许
电流
为275A。参见《10KV及以下配电线路工程图集》(中国电力出版社出版)
高压控制柜的速断
电流
值和过流值怎样计算?
10KV
公式是
答:
高压控制柜(
10KV
)的速断
电流
值和过流值计算方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除
额定
电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
10kv
配电柜速断和过流如何整定和计算?
答:
;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷电流,一般取变压器的
额定电流
。速段保护 式中 —电流继电器速断保护动作电流(A);—保护装置的可靠系数,一般取1.2;—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—
线路
末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定...
50平方的钢芯铝绞线
10KV线路
下
额定电流
是多少
答:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm...
10KV
电缆怎么选择呢?现有2台800的变压器,高压
线路
采用电缆,高压
电流
...
答:
高压回路选择电缆时,首先要根据该回路的短路电流热稳定值来确定该回路能够使用的最小电缆截面,然后根据回路的
额定电流
选择电缆。如果按回路电流选择的电缆截面小于按热稳定计算确定的最小电缆截面,就应当按热稳定要求选择。所谓回路的热稳定值,就是该回路在短路故障时,短路电流在故障点持续时间(保护动作...
棣栭〉
<涓婁竴椤
15
16
17
18
20
21
22
23
24
涓嬩竴椤
灏鹃〉
19
其他人还搜