22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路额定电流表
10kV
电缆终端头3×120的
额定电流
是多少?
答:
YJV 8.7/
10kV
3*120 电缆连续负荷载流量314左右 敷设环境空气中 环境温度45摄氏度 环境温度校正系数 25摄氏度 1.04 35摄氏度 0.95
...
10KV
A和20KVA的10KV油浸式变压器高、低压
额定电流
、空载损耗、负载损...
答:
国家标准 GB6451 中
10KV
配电变压器的最小容量是30KVA,所以没有10KVA和20KVA的相关技术数据,但是,同一系列的变压器是有规律的,这个规律就是变压器的相似性即变压器的损耗值与容量的 3/4 次方成正比。按相似性计算:20KVA:高压
额定电流
:1.15 A 低压额定电流:28.87 空载损耗:75W 负载损耗...
变压器
10KV
/380V630KVA允许安全
电流
量为多少?
答:
630KVA变压器的
额定电流
为:
10KV
: 36.4 A 0.4KV:909.4 A 只要不超过这个值,长期运行都是安全的.
10KV
断路器开断
电流
等级
答:
10KV断路器开断电流等级 额定电流为 630,1250,1600,2500,3150,4000,5000,6300A
,4000A以下属于常规产品,之上的主要用在发电机;分断为20,31.5,40,50,63KA,不过50KA以上基本都是发电机用
10kv
电压多大
电流
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA变压器的
10KV
/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
1
10kv
/
10kv
变压器
额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 1
10kV
变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容...
1250 kva变压器的
10kv
侧
额定电流
是多少?
答:
1、一台1250的变压器
10kv
侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
电源电压
10KV
变压器容量是1000KVA,500KVA请问各自的一次
电流
和二次电流...
答:
1. 1000KVA:
10KV
侧
额定电流
为1000/√3/10=57.7A,0.4KV侧额定电流为1000/√3/0.4=1443.4A.2. 500KVA:一次电流是28.87A,二次电流是721.7A.3. 望能采纳。
10kv
变压器
额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:
10kv
(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
10kv
电机
额定电流
多大?
答:
电压
10kV
电机功率是1400kW的
额定电流
是85.09A。计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv710kw电机额定电流
10kv真空断路器额定电流
10kv电机额定电流
10kv断路器额定电流
10kv高压断路器额定电流
200kva变压器额定电流
1250kva高压额定电流
630kva变压器额定电流是多少
电压10kv电流计算