互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是
10kV
,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
10KV
高压
电流
互感器的计量范围一般是多少
答:
应该倍率是15000倍。
电流
互感器倍率是750/5=150,电压互感器是
10kv
/100v=100(计量电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000。跟型号没关系,只看变比数值。
一般
10kV
配电
线路
末端的短路
电流
为多少?
答:
这里作了简化,实际上架空
线路
及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。【5】短路容量的计算 电抗加定,去除100。例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量 Sd=100/2=50 MVA。短路容量单位:MVA 【6】短路
电流
的计算 6KV,9.2除电抗;
10KV
,5.5除电抗; ...
10KV
的高压电机的启动
电流
怎么算?
答:
10KV
高压电动机启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
变压器容量怎么计算
电流
互感器容量?
答:
高压
10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次
电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
请问我有
10KV
开关柜,变压器2000KVA,开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
变压器的高压侧
额定电流
110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
变压器容量与
电流
互感器的配比?
答:
高压
10KV
国内的10kV配电线路的保护,一般采用
电流
速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护。由于
10kV线路
一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸...
那已知
10kV
变压器低压侧的A、B、C三相
电流
求他的最大负荷电流怎么算啊...
答:
三相变压器的铭牌上一般不会注明A、B、C相电流,通常只注明
额定
线电流,如果你看到的是低压侧 开关柜A、B、C
电流表
显示的电流,只能说明那是实时的运行负荷电流,它是有负荷的大小决定的。要计算变压器的最大负荷电流除需要知道额定电压外,还要知道变压器的额定容量,计算公式是 I=S/√3*U ,当...
线路额定
电压35KV及以上的电压允许变化范围为多少,
10KV
及以下的电压允...
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过
额定
电压的 -3~+7 1
10KV
电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
10KV
电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的...