那已知10kV变压器低压侧的A、B、C三相电流求他的最大负荷电流怎么算啊

如题所述

三相变压器的铭牌上一般不会注明A、B、C相电流,通常只注明额定线电流,如果你看到的是低压侧
开关柜A、B、C电流表显示的电流,只能说明那是实时的运行负荷电流,它是有负荷的大小决定的。要计算变压器的最大负荷电流除需要知道额定电压外,还要知道变压器的额定容量,计算公式是 I=S/√3*U ,当然变压器具有一定的过负载能力,短时内最大负荷电流可以超过额定值,它与温度和时间有关,但一般不建议变压器过载运行,长时间运行时最大负荷最好不超过额定电流的80%,因为这样既能延长变压器的外使用寿命,又会让变压器的效率最高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
三相电路就是负荷电流呀,你还求啥呀,变压器的额定电流x20%,就是短时最大负荷电流呀。长时使用就会烧毁变压器的。
楼上的说法不对吧,交流电波形负半周时没有电流的,每相在同一个周期内都有一段没电流时间。你三相电流相加,你这变压器功率多大了。
第2个回答  2012-06-10
三相电的电流值乘以变压器低压侧的电压根号三倍,大概就是变压器工作时的负荷了,不一定是最大,因为你的店里不一定为最大电流。其实话说来,电流值一般可以认为是负荷了
第3个回答  2012-06-09
你好!
已知三相电流,那他们的电流之和就是最大负荷电流,也就是线电流。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-06-09
I^I=P/(U*1.732)