变压器已知低压侧相电流,如何求高压侧相电流?

10/0.4kV变压器Y,D连接,低压侧相电流808.3A,高压侧相电流是多少??求计算过程。
怪我没写明白:变压器容量是已知的:三相电力变压器Sn=560kVA,U1n/U2n=10000/400V,Y,D连接,负载时忽略励磁电流,问当低压侧相电流为808.3A时,则高压侧的相电流为多少??

(回答中将根号3用以1.732代替)

已知:低压侧相电流为803.3A
第一步 :低压侧线电流 I2 = 803.3 * 1.732 =1391.36A

D接线的线电流等于根号3倍的相电流

第二步 : 变压器容量 S = 1.732 * U2 * I2
=1.732*0.4*1391.36=963.93 (KVA)

第三步 : 高压侧线电流I1 = 高压侧相电流 = S/(1.732*10) = 55 (A)

Y接线线电流等于相电流

楼上的:你还是专家呢,你看清楚,已知条件是D接线侧的相电流!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-07
一般在应用中不考虑变压器的内部结构,变压器输入和输出的相电流就是线电流。

变压器是功率传送设备,输入变压器的功率,就是变压器输出的功率,
即:U1*I1=U2*I2

当U1=10000V,U2=400V,I2=803.3A时,
I1=(400*803.3)/10000=32.132A
第2个回答  2008-04-07
有那么复杂吗?不是遵循功率一定的原则么?