22问答网
所有问题
高压侧10KV低压侧380Ⅴ/220V三相四线250K∨A变压器最大安全载流量是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-27
10KV的变压器,低压侧额定应该是400V,所以计算电流(额定电流)就是高压侧I=250000/(10000*1.732)≈14.4A,低压侧I=250000/(400*1.732)≈369.85A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2ThhITS6SIhSS20fS2.html
相似回答
三相四线
制电缆能承受
最大
电流
是多少?
答:
此例电缆若不是很长(几十米之内),80A也符合
最大安全
电流值,可以据此选择电缆的截面积。下表是某种型号铜、铝芯电缆的
安全载流量
一览表。从表中可知:3x25+1x10mm²铜芯电缆的
载流量是
99.6A >80A 3x35+1x10mm²铝芯电缆的载流量是97.6A >80A 所以可以使用。接线方法:三相交流发...
220
伏电压50千瓦要多大的铜线?
答:
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指
380
伏三相交流侧)。【例3】 320千伏安的配电
变压器
按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏
低压侧
)。【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。②在380/220伏
三相四线
系统中,单相设备的两条线,一条接相线而...