已知变压器出线三相电流、电压,如何计算变压器的负荷电流??

如题
已知:ABC三相的电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,视在功率,如何正确的计算出变压器的总负荷电流以及负载功率??求解,计算公式是什么

变压器的负荷电流=S(P)/ U / √3
或者简单一点,变压器每一百千伏安的负荷电流是144A,如200KVA变压器的负荷电流就是2×144A=288A
这个电流就是ABC三相的线电流,不管变压器负荷多大,有功无功,在这个范围内是安全的,否则不安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
变压器计算公式为:
S=1.732*U*I
得到:I=S/(1.732*U)
比如变压器容量S=1000KVA,
高压侧10.5KV I=54.99 A
低压侧 400V I=1443A。
第2个回答  2014-06-06
ABC三相电流就是负荷电流,还计算什么。追问

总电流如何计算?取最大的么?负载功率如何计算?

追答

变压器没有总电流的说法,只有相电流、线电流的说法,因为配电变压器都是星形接法,相电流等于线电流,所以配电变压器都是测量相电流。
三相变压器,每一相测出的电流就是该相负荷电流。
三相差别不大的,取中间相为平均电流。
三相差别大的,三相加起来除以3就是平均电流。
计算负荷用线电压和平均电流计算。
负载功率就是有功功率P=1.732UIcosΦ=ScosΦ

三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-06-06
变压器的负荷是什么?有多大?追问

已知:ABC三相的电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,视在功率,如何正确的计算出变压器的负荷电流??求解,计算公式是什么