22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路额定电流表
如何计算
10KV
的功率和
电流
?
答:
变压器的容量(功率容量)是多少,决定
10kv
的
线路
最大可载电流。计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/η I→电动机
额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:...
10KV
800KW电机
额定电流
多少?具体怎么计算?
答:
已知三相电动机容量,求其
额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,...
高压
10kv
的
电流
互感器选多大的?
答:
高压
10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次
电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
10KV
1000KVA变压器一般情况负载
电流
为多少安?
答:
10KV
,1000KVA变压器一般情况负载
电流
为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
10kv
315kw 高压电动机
额定电流
计算公式 每1kwh耗电量是多少?
答:
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η Ie→电动机
额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9 ≈22.45(A)每1KWh的耗电量就是...
10kv
变压器低压
电流
怎么计算
答:
计算低压侧
额定电流
要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定电流In=3150÷√3÷0.4=4546.7A。
10KV
高压电缆线径如何根据短路
电流
选取
答:
这个要知道你接哪个站才好算的。例如,你这用户接***站的***线***杆(塔),而***站的系统阻抗是多少,***线***杆(塔)共架空线多长,地缆多长,才能求出。我是这样求的:5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=
10kV
母线三相短路
电流
不知道对你有没有帮助。求三相短路电流...
10kv
变压器高压侧
电流
计算
答:
三相变压器
额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。
10KV
变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。
10 KV
变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
一条
10kv
架空
线路
,传输有攻负荷9000kw,无功负荷6000kvar,该线路的负荷...
答:
回答:解:该线路视在功率S=√(P²+Q²)=√(9000²+6000²)≈10816.65kVA 该
线路额定电流
I=S/√3U=10816.65÷(1.732×10)≈624.5A 答:该线路负荷电流约为624.5安。
10KV
变压器高低压侧
电流
怎么算
答:
10KV
的测
电流
:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器
额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器...