22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路额定电流表
那已知
10kV
变压器低压侧的A、B、C三相
电流
求他的最大负荷电流怎么算啊...
答:
三相变压器的铭牌上一般不会注明A、B、C相电流,通常只注明
额定
线电流,如果你看到的是低压侧 开关柜A、B、C
电流表
显示的电流,只能说明那是实时的运行负荷电流,它是有负荷的大小决定的。要计算变压器的最大负荷电流除需要知道额定电压外,还要知道变压器的额定容量,计算公式是 I=S/√3*U ,当...
10kv
变压器是多少千瓦
答:
无法确定
10KV
变压器是多少千瓦。高压侧或低压侧的
额定电流
不同,变压器的容量也不同。10KV的变压器有100KVA的、有200KVA、有300KVA等多种型号的。变压器容量一般不说是多少千瓦,用KVA表示。VA=W,KVA=KW,其实意思基本相同,只是说法不同。一般情况下,高压相同,体积越大的变压器,容量越大。
10KV
高压开关的
电流
1250A,如何选择电流互感器的变比及容量
答:
在发电、变电、输电、配电和用电的
线路
中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。对于指针式的
电流表
,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。
已知
10kV线路
容量怎么计算线路负荷?
答:
我国输电
线路
的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV、±800kV直流。一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、
10kV
。
一台高压开关柜 ,额定电压
10KV
,
额定电流
20A,请问这台开关柜的功率是多少...
答:
楼主的意思应该是这台开关允许所带负荷的功率是多少吧,首先应该知道20A是一次还是二次电流,也就是说实际的电流还要乘以互感器变比,互感器变比在开关名牌上标志的有,如100/5,变比就是20,那么实际
额定电流
就是400A,再核定允许负荷功率。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 5 喝啤酒不倒 采纳率:40% ...
10kv
配电柜速断和过流如何整定和计算?
答:
;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷电流,一般取变压器的
额定电流
。速段保护 式中 —电流继电器速断保护动作电流(A);—保护装置的可靠系数,一般取1.2;—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—
线路
末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定...
变压器容量怎么计算
电流
互感器容量?
答:
高压
10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次
电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
10kv
配电柜速断和过流如何整定和计算
答:
式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——
电流
继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级
线路
的电流速断保护的时间延长一个...
请教
电流
互感器大小的选择和
电表
大小怎么选用?
答:
就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为
10KV
,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感 器,30/5A 是指一次侧
额定电流
三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。电力部门给你们装表时都要经过基本计算,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的...
一台变压器
10KV
, 额定容量为1000KVA,
额定电流
为1443A,现在电流达到了临 ...
答:
干式变压器的绝缘耐热等级至少是F级,耐热温度可以到155℃。70℃远没有达到极限。但这么高的负荷率温度只有70度,估计是变压器自带的风机启动了吧。现在的负荷率估计在90%(功率因数按0.9)。但不可能一直是这样高的负荷,一天中如果有几个小时是这样负荷没有问题。另外现在是冬季环境温度低,如果是夏季...