已知10kV线路容量怎么计算线路负荷?

如题所述

线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量
X
100%。
线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值
根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。
按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电线电压等级一般在35kV及以上。我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV、±800kV直流。
一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、10kV。
扩展资料:
输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。
将电能转换成热能的负荷。由于电加热能得到2000℃以上的高温,能进行彻体加热,加热温度易于控制,清洁而无废气及残余物,因而广泛用于冶炼、熔化、热处理、食品加工、纤维制品及油漆干燥等工业领域,也广泛用于民用炊事、取暖、空调等方面。
参考资料来源:百度百科-线路
参考资料来源:百度百科-负荷
参考资料来源:百度百科-电力负荷
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-19
线路负荷=[
线路最大负荷
/
线路最大载容量
]
X
100%。线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当保护无法改动时,应在该线路适当处加装柱上断路器或跌落式熔断器,作为后一段线路的主保护,其额定电流按后面一段线路的最大负荷电流选取。
按《城市电力网规划设计导则》,为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压下断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10
kV短路电流I
k≤16
kA。
扩展资料
10
kV配电线路结构复杂,有的是用户专线,只接一两个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几十米,有的线路长到几十千米;有的线路上配电变压器容量很小,最大不超过100
kVA。
有的线路上却达几千千伏安的变压器;有的线路上设有开关站或用户变电站,还有多座并网小水电站等。有的线路属于最末级保护。对于上网小水电10
kV线路,应躲过小水电输送的最大三相短路电流,按双侧电源线路考虑,采用方向过电流保护。
参考资料来源:百度百科—高压输电线路
参考资料来源:百度百科—电力负荷
第2个回答  2019-12-02
你的问题应该反过来才对,因为:1、10KV的线路容量是有规定的,无非是两种情况,一是和别的用户合用即两家或两家以上合用一个间隔,那样你最大负荷也就不到3000KVA;再则就是专线,10KV单回线路一般专用负荷供电局就要求在5000KVA内,特殊情况不超过6000KVA。2、公司的装机容量是死的。
你只有根据贵公司的用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,这个结果也就是你说的你那的线路负荷。你在根据你的线路总负荷合理的选择线路。如果你那的设备用电量大于5000KVA,建议你提高电压等级,即高压采用35KV.