第1个回答 2019-03-17
首先说一下电表的选择,电表的选择一般是选择3*5A的三相有功电度表。电流互感器的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择。
1.比如你的断路器是200A的,侧选用的电流表也是200A的,电流互感器选用200:5的。
2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据多大的电流来选择互感器。
第2个回答 2010-08-15
请教电流互感器大小的选择和电表大小怎么选用?
首先说一下电表的选择。电表的选择一般是选择3×5A的三相有功电度表。
电流互感器的选择。一般是按额定电流的1.2倍来选择,比如额定电流120A,那就是120×1.2倍=144A≈150A,可选择150/5 互感器也就是30倍率的互感器。
第3个回答 2010-08-15
电流互感器按实际电流的选取,实际电流为全量程的2/3~4/5。电流表按电流互感器来选取。
第4个回答 2010-08-15
电流互感器按实际电流的选取,实际电流为全量程的2/3~4/5。额定一次电流的标准值为:10、13.5、15、20、35、30、40、50、60、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。二次电流有5A和1A。
电流表按电流互感器来选取。