因为
电流表
一般做测量用,所以一般选比断路器稍大的
互感器
和电流表,比如DZ20Y-225/3300 225A的断路器,可以选互感器LMK-0.66 250/5,电流表选42L6-250/5。但是电流表和互感器一定要变比一样,且不宜比实际电流大很多,因为太大了电流表起伏小,误差大,就起不到测量作用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f6f6C0266.html
其他回答
第1个回答 2011-05-27
比如你的断路器是200A的,侧选用的电流表也是200A的,电流互感器选用200:5的。
因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据多大的电流来选择互感器,不要小了
相似回答
三相160A
断路器
配多大
电表和互感器
?
答:
1. 电表容量:电表的容量应该足够处理三相160A的电流
。通常情况下,建议选择一个稍微大一些的电表,以确保能够满足电流需求。一般来说,一个200A的电表应该足够满足要求。2.
互感器容量
:互感器用于测量电流,因此其容量应该与断路器的额定电流匹配。对于三相160A的断路器,通常建议选择一个额定电流略大一...
电流互感器大小
的
选择和电表大小怎么选用
?
答:
首先说一下电表的选择,
电表的选择一般是选择3*5A的三相有功电度表。电流互感器的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择
。1.比如你的断路器是200A的,侧选用的电流表也是200A的,电流互感器选用200:5的。2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据多大的电流来选择互感器。