求S11 10KVA和20KVA的10KV油浸式变压器高、低压额定电流、空载损耗、负载损耗、空载电流(A)

如题所述

国家标准 GB6451 中10KV配电变压器的最小容量是30KVA,所以没有10KVA和20KVA的相关技术数据,但是,同一系列的变压器是有规律的,这个规律就是变压器的相似性即变压器的损耗值与容量的 3/4 次方成正比。按相似性计算:
20KVA:高压额定电流:1.15 A 低压额定电流:28.87 空载损耗:75W 负载损耗:450W
空载电流:2.2%
10KVA:高压额定电流:0.58 A 低压额定电流:14.43 空载损耗:45W 负载损耗:270W
空载电流:2.4%
供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考