参考本地区气象地质材料,
设计
防雷装置。进行防直击的避雷针保护范围计算,避免产生反击现象的空间距离计算,按避雷器的基本参数选择防雷电冲击波的避雷器的规格型号,并确定其接线部位。进行避雷灭弧电压,频放电电压和最大允许安装距离检验以及冲击接地 电阻计算。10、专题设计 11、总降压变电所变、
配电装置
...
10KV 配电
柜分布情况:1G---电源进线柜 中的1G 2G什么意思?
答:
在全国大力推行两网改造工程之际, 公司秉承“安全电器,幸福到家”的想法,自主开发研制了农网产品——智能漏电综合保护器,被纳入四川省建筑标准
设计
川02 D401
图集
二十一世纪是知识经济的时代,创造卓越的安全产品品质,致力电气事业的繁荣,实施用户满意工程,把市场经营规模化,成为国内安全
配电
电器的第...
帮忙
设计
下 110/35/
10KV
降压变电所电气部分设计
答:
1
10kV
内桥,35kV、
10kV
单母分段 主变可用两台40MVA(要经过计算核实)主接线、断面图,上筑龙网找找,应该都有
有关变电站
设计
的书籍有哪些
答:
如:《
10KV
及以下变电所设计规范》GB 50053-94 《
10kV
及以下架空
配电
线路设计技术规程》DL/T5220-2005 《架空绝缘线路设计技术规程》DL/T601-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 《电力装置的电测量仪表
装置设计
规范》GBJ63-1990 《电能计量...
下列关于
10kV
变电所并联电容器
装置设计
方案中,哪几项不符合规范要求...
答:
第5.2.4条规定,单台高压电容器的内部故障保护应采用专用熔断器,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.37~1.50倍。第5.3.1条规定,室内高压电容器
装置
宜设置在单独房间内,当采用非可燃介质的电容器且电容器组容量较小时,可设置在高压
配电
室内。低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量...
高压
配电
室的
设计
要求及规范
答:
10kV
及以下变电所
设计
规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压
配电
室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
屋内3、6、
10kV配电装置
开关层楼面的均布活荷载(kN m2)标准值一般取作...
答:
【答案】:B 根据:GB 50059-1992《35~1
10kV
变电所
设计
规范》附录四。
配电
房与小区距离标准是多少?
答:
根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、高压
配电装置设计
技术规程(GB50062-92):1、一般
10KV
—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵...
10kV配电
所主要有哪些电气设备?
答:
10kV配电
所主要有哪些设备,主要有以下一些电气设备。1、高压开关柜 高压开关是指额定电压在3 kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。2、高压断路器 高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护
装置
的作用,切断过负荷电流和短路...
架空
配电
线路
设计
技术规程有新的吗?
答:
GB/T1179 圆线同心绞架空导线;GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆;GBl4049 额定电压
10kV
、35kV架空绝缘电缆;GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准;GB 50060 3一110kV高压
配电装置设计
规范;GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范;DL/T765.1 架空配电线路...