室值班电工人员配置有哪些法规规定?
答:
人员配备:(一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)
10KV
容量在630KVA及以上或有高压
配电装置
的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产...
高压
配电
室的图纸上的图标有哪些,分别表示什么?
答:
高压
配电
室的图纸上的图标:续;续;配电室
设计
规范:
10kV
及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器...
10kv
的变电所与10kv的
配电
所与10kv的开关站,是有什么区别!?
答:
10KV
的变电所与10KV的配电所没有本质区别,或者说是一回事。一般把35KV以上的称为变电所,是电力系统的中间环节,用来汇集电源、升降压和分配电力,一般有主变压器、高低压
配电装置
、主控室等组成。10KV变电所多称为配电所,一般有变压器室、高压配电室、低压配电室和值班室组成。10KV开关站,又称开闭...
10KV
变
配电
室值班电工人员配置有哪些法规规定?
答:
在保障电力系统稳定运行和安全方面,法规对变配电室值班电工人员配置有着明确的规定。首先,对于35KV及以上的大型变(配)电所,必须执行四值三班轮值制,每班至少配置两名技术熟练的值班电工,其中一人担任正值。而对于
10KV
容量达到630KVA及以上或配备高压
配电装置
的变(配)电所,24小时不间断值班成为必要...
变压器距民房的安全距离是多少?
答:
根据供电线路《
设计
规程》规定,10、110、220、330、500千伏架空裸导线的安全距离为1.5、5.0、6.0、7.0、9.0米,只要满足以上距离要求即是安全的。(垂直距离)在GBJ194-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》中规定,室外
配电装置
的安全净距离规定:1、带电部分至接地部分之间:1 kV至
10k
...
10kv
开关柜有那些型号,各代表撒意思
答:
10KV
开关柜是一种
配电
开关设备。10KV开关柜主要包括隔离开关、断路器和测控保护
装置
,以及断路器操作和保护的电动操作机构。隔离开关包括进线、出线隔离开关各一组、接地隔离开关一组。进线、出线隔离开关作用是在10KV开关柜停运或检修时与其它电气连接部位有一个明显的断开点,以确保安全。接地隔离开关用于...
简述220千伏、110千伏、10千伏
配电装置
的形式及其优缺点?
答:
配电装置按其电气设备设置的地点,分为屋内和屋外配电装置。在发电厂和变电站中,35kv以下的配电装置多采用屋内配电装置,其中3-10kv的大多采用成套配电装置;110kv以上的配电装置多采用屋外配电装置。
10kv配电装置
与110kv、220kv配电装置的特点 的区别也即是屋内配电装置(成套配电装置)与屋外配电装置的...
配电装置
的类型
答:
配电装置
的功能是正常运行时用来接受和分配电能,发生故障时通过自动或手动操作,迅速切除故障部分,恢复正常运行。可以说,配电装置是具体实现电气主接线功能的重要装置。电压为0.38~
10kV
的配电装置建在屋内,称为屋内配电装置。电压为35~220kV的配电装置一般建于屋外,称为屋外配电装置。
某
10kV配电
室,采用移开式高压开关柜双列布置,其操作通道最小宽度应为...
答:
【答案】:D《3~1
10kV
高压
配电装置设计
规范》(GB 50060—2008)第5.4.4条规定,屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,屋内各种通道的最小宽度(净距),宜符合表5.4.4(见题解表)的规定。题解表配电装置屋内各种通道的最小宽度(净距)(mm)
配电
室的
设计
规范是什么?
答:
配电
室的
设计
规范是:一、建筑要求 《
10kV
及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...