请问高手:解释一下
10kv
高压柜的PT柜里低电压脱扣器回路的工作原理是什...
答:
脱扣器是配漏电
保护
器的,作用是当线路有漏电或人身触电时通过
零序
电流互感 脱扣器器的电流的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整
定值
时,通过漏电脱扣器在0.1秒内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。脱扣器具有过载、断路、漏电、欠压、过压、不平衡、欠...
...为经小电阻接地,下级的
10kV
开闭站的电气一次设备怎样改
答:
所以改造后,
10kV
系统内(包含1
10kV
变电站10kV部分+10kV开闭站+用户10kV配电部分,下同)要增加零序保护,这条最为关键。对于过去采用不完全星形接线保护的,即B相没有电流互感器的,要增加一组电流互感器;对采用综保的保护装置,则应该整定综保内
零序保护定值
;对于采用电磁保护的保护装置,应该增加零...
10KV
35KV 1
10KV
油浸式电力变压器的性能特点有哪些
答:
主要保护有:速断、过流、过负荷、差动、高后备与低后备、油温超高温、重瓦斯、也有的配置有接地保护(
零序保护
)。1、短路故障的主保护:变压器短路故障的主保护,主要有纵差保护、重瓦斯保护、压力释放保护。另外,根据变压器的容量、电压等级及结构特点,可配置零差保护及分侧差动保护。2、短路故障的...
继电
保护
有诸如三段保护,差动保护,距离保护等。但是我们在设计时候具体...
答:
就能实现这种保护。高压的架空线路保护,一般都有线路纵联差动保护,且为主保护。另外,现在的线路继电综合保护装置,基本上提供所有的保护以及监视功能,例如电压类的保护、差动、
零序
、低周自动减载、重合闸功能等。只需要根据实际情况
计算
并且设置好
保护定值
,并在综保当中投入相应的保护即可。
继电
保护保护
类型如何确定
答:
⑦平衡保护:这是一种作为高压并联电容器的保护装置。继电保护有较高的灵敏度,对于采用双星形接线的并联电容器组,采用这种保护较为适宜。它是根据并联电容器发生故障时产生的不平衡电流而动作的一种保护装置。⑧负序及
零序保护
:这是作为三相电力系统中发生不对称短路故障和接地故障时的主要保护装置。⑨...
小电流接地电力系统中
10kV
线路单相接地会不会引起变电站内其他线路低周...
答:
不会 单相接地是可以承受两小时没问题
10KV
PT柜继电
保护
显示运行异常是什么原因
答:
有几种情况:1、单相接地;2、高压熔断器熔断;3、谐振过电压使
零序
电压异常升高;4、低压熔断器熔断。
电网中变压器中性点接地原则是什么
答:
2 在企业内部的3-
10KV
供电系统,根据自己供电需要,也可以采用中心点高电阻、中电阻及消弧线圈接地方式;3 在110-330KV电网中的变压器,都应当设置中心点直接接地设施,但是应当根据电网调度的要求,来具体决定那一台变压器需要现在接地,那一台变压器可以中心点悬浮。从而控制电网的
零序
电流。
220KV变电站
保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
买了一台环网柜用的微机
保护
装置想知道这台保护里的分位、合位是什么...
答:
环网柜用的微机
保护
装置功能配置 ●两段定时限保护包括定时限速断和定时限过流,两段保护可以分别选择投入/退出,电流、时间
定值
也可以分别整定;●相电流反时限保护(一般反时限、非常反时限、极端反时限);●一段
零序
定时限过流保护,可以选择退出/告警/跳闸;●零序反时限过流保护(一般反时限、非常反...