22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv零序保护定值简易计算
35KV变电站里
零序
电压
定值
是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的
零序
电流。还有...
变压器对
零序
电流的限制
答:
1、按线路预期短路电流的
计算
来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(
10KV
侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%...
10KV
开关报
零序
电流故障检查及处理步骤?
答:
10KV
开关类故障的定义 开关类故障的定义 及处理方式方法 配电工区 淮南供电公司配电工区安全培训 开关故障定义 1:速断——电流速断
保护
2:过流——过电流保护 3
10KV
630KVA电力变压器,低压侧
零序
电流互感器如何选型
答:
10KV
630KVA电力变压器,根据
计算
一次电流为36A,二次电流约546A,
零序
电流按25%考虑约136A。零序电流互感器应选150/5或200/5的。
10kV
和6kV变压器的速断、过流、过负荷
保护
如何整定?
答:
速断是按短路电流
计算
后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
10kV
变电站继电
保护
设计步骤
答:
动力:电流速断
保护
、过流保护、容量大于2000MW要加差动保护线路:一般就是三段式的电流保护和
零序
电流变压器:差动保护、复压过流保护、高压零序、瓦斯保护(干式变有温度保护)
...1600KVA/
10KV
/210V)低压侧单相接地
保护
需加装
零序
电流互感器,怎么计 ...
答:
首先
计算
你低压电流多大~根据你的参数计算出低压电流4399A,所以一次电流要大与4399A,可以选择5000A的;另外参考下你二次控制部分电流多少,一般为5A;所以选择LMZ-0.66型的
零序
电流互感器,CT变比5000/5A;计算短路电流需要该变压器短路阻抗值这个值计算不出来的,可以通过做试验得到;另外短路电流=额定电流/...
10KV
和35KV线路的
保护
一般用什么保护好??
答:
南瑞继保,RCS-9611A的
保护
配置为 保护方面的主要功能有:1)三段定时限过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2)三段
零序
过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5)过流/零序合闸后加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及...
10kV
并联电抗器有哪些
保护
答:
过流,速断,过压,
零序
零序
电流互感器的变比通常是多少及接地整
定值
是多少?
答:
2 已有保护整定值时变比选择 已有
保护定值
,变比就很容易选择了。如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5或100/1。3 电阻接地系统变比的选择 电阻接地系统地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90°。故障回路的
零序
电流等于接地点电流与本线路接地电容电流...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜