你好,我想请问
10kV
的变压器总容量有5670kVA,
零序
CT100/5,请问零序的...
答:
零序C丅100/5,意味着零序电流100A时,CT二次侧为5安倍。但你问的问题不清楚,提及的
零序定值
指什么?是零序电流
保护
的定值吗?一般
10kv
系统为中性点不接地系统,不设零序电流保护。
10KV
高压继电保护如何设定:过流 定时限过电流
零序保护
答:
总体思路:最大负荷电流乘以一个可靠性系数。你能说具体一点么?
想请教一下
10KV
中性点不接地系统中
零序
电流整
定值计算
问题
答:
http://wenku.baidu.com/view/6efaf4114431b90d6c85c7e4.html
10KV
高压配电室各配电柜
零序保护
设报警还是跳闸怎么办?
答:
不知道你们的保护装置零序有几段?如果有2段可以先报警在跳闸的。pt柜肯定没有ct了,进线柜,母联柜因为你每个出线都配有零序了,我觉得也没有必要配了。至于那个电机没有零序,是不是没有安装啊?下的
定值
单上有
零序保护
么?应该可以设置成跳闸,这样不至于把故障扩大范围,但是要先对用电设备的参数...
矿井井下高压开关柜
零序
电流时怎么整定的?什么时候使用零序互感器?
答:
10kv
的
零序
电流
定值
设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统,设定应该是在线路pt上,单个开关柜只有过流
保护
。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
对于
零序
电流较大的
10kV
系统,怎样才能避免出现谐振?
答:
零序
电流
保护
的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样元件.在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),...
10KV
线路出线达到多少条要设
零序保护
答:
零序保护
是
10kv
线路的标准配置,也就说和出线多少没有关系。当然根据原理,如果系统很小,接地电流很小,没有多大的破坏性,零序保护也可以不用。
10KV
线路必须投入
零序
电流
保护
吗?有什么强制性规定?
答:
中性点不接地系统的
零序
电流
保护
? 采的是3I0吗?
10KV
中性点接地系统,当发生单相接地时,
零序保护
动作时间一般为多少啊...
答:
与相间故障
保护
时间相同,
零序
速断一般取0S,零序过电流电流时间级差0.3s~0.5s。
10KV
线路
零序
电流是多少?
答:
不论系统电压高低,
零序
电流不是常数,而是个变数。在不对称系统中(引起不对称的原因复杂,例如各相的负载严重不均衡,各相阻抗差异等),可以将不对称系统分解成三个系统:正序对称系统 负序对称系统 零序系统 对电压、电流而言,都存在上述三个系统。对某个系统的某时刻的不对称情况下的三个系统,可用...