你好,我想请问10kV的变压器总容量有5670kVA,零序CT100/5,请问零序的定值怎么算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-03
零序C丅100/5,意味着零序电流100A时,CT二次侧为5安倍。
但你问的问题不清楚,提及的零序定值指什么?是零序电流保护的定值吗?一般10kv系统为中性点不接地系统,不设零序电流保护。
相似回答
急急急求变电站微机综合保护
定值
计算方面的高手
答:
根据微机保护“不平衡电流保护”功能软件的算法,一般我们推荐保护定值为(0.6~0.8)Ieb,为防止
变压器
空投时由于三相合闸不同期而引起误动,推荐延时不小于0.2S。对本侧,计算如下:,取1.46A保护一般动作电流:延时取0.5S。4、高压侧零序过电流根据规程规定
,10KV
/0.4KV变压器高压侧不设零序保护。如果需设此保护,则可能是...
变压器的
电流互感器
CT
500/5A 是
怎么
算出来的??求大神指导
答:
变压器Y侧额定电流:Iy = 1000
kVA
/1.732/
10kV
= 57.74A。正常运行时
,变压器
负荷基本对称,没有多少零序电流,因此CT安装处电流也不大。最严重的情况就是Y侧单相接地故障。对于保护级CT
,CT
可以选择5P20,即出现20倍稳态的CT额定电流时
CT的
误差仍在5%以内;对于测量级
CT,
一般要求可以承受2倍的CT额...