变压器零序电流保护定值怎么计算?请教高人。变压器500KVA,10KV中性点接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-16
我国规定10KV系统不允许直接接地,应该是低压侧
零序保护
,一般按额定容量25%计算与相邻零序保护配合
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0h6222XhI.html
其他回答
第1个回答 2011-08-16
画出系统的零序图,计算零序电流,再按照零序电流整定计算保护值。
第2个回答 2012-12-17
大哥你变比不说让人怎么给你算定值啊? 他有没有装零序互感器啊? 要是没有装那就是自产零序 请报出你的高压开关流变变比!!~~
相似回答
变压器零序电流保护定值怎么计算?请教高人
。变压器1000
KVA,10KV
低压端...
答:
你
变压器
是1000
KVA
的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序电流保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
变压器零序电流
互感器
怎么
选择
答:
零序电流
互感器是做保护用的,根据低压额定电流选取。 例如 1000
kVA
的干式变压器低压额定电流为1443A,因此选用LMZJ1-0.5 1500/5; 如果是2000kVA的
变压器,
低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5 追问 我在有的资料上看到应选取低压额定电流的0.3倍,但觉得实例为1250kVA的变压器,选取的却是LMZJ1-0.5 1000...