10kv零序保护定值简易计算
同步发电机
保护
中的“
零序
电流保护”
答:
一、虽然
10KV
一次系统为不接地系统,但如果二次保护回路中性点接地,此时凡三相不对称情况出现,二次保护回路中就会产生零序电流。二、单相接地短路、两相短路和缺相,都属于不对称情况,因此
零序保护
会启动,但不一定出口动作,可能因
定值
、时限或灵敏度原因,其它保护动作在前面了,零序就没有动作的机会了...
10KV
电容器线路上的
零序
电流互感器怎么选择?是电抗器前面那个50/1的互 ...
答:
内径够大就行,选50/1因为
零序
电流一般正常运行时基本没有,金属性接地时一般也就是几十安,二次选1A因为是
保护
,计量才选5A
10KV
高压配电室各配电柜
零序保护
设报警还是跳闸?
答:
10KV
供电系统,为了提高供电的可靠性,我们国家是使用中性点不接地或中性点经大电阻接地运行,即使在1相接地情况下,都还可以使用2小时,2小时之内还找不到原因,才停电检查,所以
零序保护
应该是设报警,不能设置跳闸。至于单独供电的高压设备,主保护是短路保护和过流保护,零序保护可以投入作为报警也可以...
分界真空负荷开关
零序保护
电流
定值
的整定
答:
零序保护
电流=1.5*3*(0.02*L1 + L2),单位安培(A),设置定值时,需转换单位,L1是指界内架空线总长度,L2是指界内电缆线总长度,单位千米。零序保护时间是用于无线报警装置的,一般情况下设置时间要大于100S,如果没有无线报警台装置,零序保护电流则用于单相接地
保护定值
使用,零序保护...
10KV
电网
零序
过流一般怎么解决,怎么预防?
答:
什么是
零序
电流:看着奔驰标志(忽略外圈),有三个方向,三个方向的矢量的矢量和等于零。 零序相当于把下面两个交换一下位置,对矢量和没有影响。怎么产生:实际工程中,你可以简化认为零序电流的出现是电与“零线”之间的故障产生“零序”。(这样描述只是为了方便记忆,并不准确)预防:防接地,防...
10KV
高压出线柜需要
零序保护
吗?
答:
10kV
是中心点不接地系统,不会出现零序电流,所以不用
零序保护
10KV
线路何时用
零序保护
答:
应该是在三相负载严重不平衡时启用
零序保护
。
10kv
开关柜平时相电压线电压多正常,但时不时隔段时间出现母线单相接地报 ...
答:
正常情况线电压
10
.5
Kv
,(视运行方式需要,在10-11Kv之间,相电压为线电压除根号3。母线单相接地报警,在大风雷雨天气,,经常发生,是线路瞬间单相接地。如天气睛朗,无大风,线路下无施工单位干拢等情况,建议检查装置是否正常。
请问郭工,10/0.4kV的配电变压器该不该设
零序保护
?
答:
过去的配电系统是没有
零序保护
的,但近来许多设计院都设置了变压器零序保护,问这个问题的也越来越多,其实很
简单
;对于
10kV
中性点不接地系统,主保护就是过电流保护,过去装的保护就是过流和速断保护,零序保护是用于单相接地时才起作用的,而中性点不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能...
10KV
电网,变压器1000KVA,
零序
互感器20/1A,高压电缆长度200米,零序电流...
答:
你好 应该是57.7A 不知道对不对