Dd0变压器日本货(1600KVA/10KV/210V)低压侧单相接地保护需加装零序电流互感器,怎么计算变比?怎么接线

如果郭卫国先生能帮忙解答就好了。
我手头有工业与民用配电设计手册,在计算变比时需要短路数据,未知该如何求得该变压器的短路数据?变压器在最大运行方式和最小运行方式下的短路电流该怎么计算搞不清楚啊,希望得到高人指点。

首先计算你低压电流多大~根据你的参数计算出低压电流4399A,所以一次电流要大与4399A,可以选择5000A的;另外参考下你二次控制部分电流多少,一般为5A;所以选择LMZ-0.66型的零序电流互感器,CT变比5000/5A;
计算短路电流需要该变压器短路阻抗值这个值计算不出来的,可以通过做试验得到;另外短路电流=额定电流/短路阻抗;短路情况不分什么最大运行方式和最小运行方式吧!都短路了还最大运行和最小运行???