变电所有母联双进线电源怎么实现
倒闸
检修?
答:
这个要很多,得一一说清:(假设进线为306,407两条,他们的联络开关为400,并且现在是306合住,407断开)步骤(简单点,那些检查步骤在这先不写,太多了) :1.合400母联刀闸。2.合407进线刀闸。3.断306的所有出线刀闸(要具体的)。4.断306进线开关刀闸。5.用
高压
验电笔检验306进线母联确...
10KV
双路
倒闸
操作的顺序
答:
总的操作原则是:2路进线开关与1个联络开关做到3选2或者3选1(3选1指的是 此时不需要联络开关的合闸),绝不能将这3个开关同时合上 另外不管是合闸还是分
闸
应尽可能的减轻断路器的负荷量。具体的操作顺序 由于情况的多种多样 就不一一介绍了 平时工作中 多学习 多摸索 多分析 多总结 比如 ...
10KV
双路
倒闸
操作的顺序
答:
你说的是
10KV
双母线吗?这个不常见,你的运行方式是什么?发信息告诉我也行,不然不好为你解答,你除了要遵循
倒闸
操作的基本原则以外,是否带旁母,母联的运行方式是什么?这些都是关键。
变电所
10KV
低配中的三锁二钥匙如何
倒闸
操作?
答:
这种操作正常出现在有母联的
倒闸
开关上!操作步骤为了不出现违规倒闸,只能用二钥匙来控制失误。当有二组变压器启用时,变压器两组次总开关钥匙都已做用,母联开关是无法启用的,因为没有钥匙。当停开一组变压器,只有用钥匙锁好此次总,拨下钥匙给母联开关使用,此
过程
才能运行!主要就是防止母联误开启,...
1
10kV
/ 35kV/
10kV
三种电源变压器
倒闸
操作程序?
答:
没有系统图,只能从原则上说,送电操作从
高压
(电源)侧开始,向低压(负荷)侧操作。带上负荷后根据功率因数和低压母线电压适当投入电容器。停电操作从低压开始,先断开补偿电容器,再拉开负荷,最后拉开高压。
什么叫
倒闸
操作
答:
其他回答 电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的
过程
叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 参考资料: 百度百科 Anjuice7 | 发布于2012-08-30 举报| 评论 4 0 为您推荐:
高压
配电室
倒闸视频
什么叫真正的爱一个人 什么叫幸福(说的真好) 什么叫愛 什么叫喜欢 ...
10kV
没有灭弧的一般
高压
刀闸能不能直接分合空载运行的50kVA油浸式变压器...
答:
确定空载,可以直接分合。
倒闸
操作原则:合闸是先合上
高压
侧刀闸,后合上低压侧开关。分闸是先断开低压侧开关,后断开高压侧刀闸。
低压操作证可以对10Kⅴ
高压
柜进行
倒闸
操作吗?
答:
不可以呗,低压操作证只能操作低压,这是法律规定。
10KV高压
电气设备的停送电顺序!
答:
停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作
过程
中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
10kv高压
开关
倒闸
4个状态如热备用状态?
答:
.2 在交流回路切换
过程
中应短时停用母差或纵差保护。3 检修的开关与线路(或变压器)闸刀间有电压互感器者,则该电压互感器的闸刀需拉开(或取下其高低压熔丝)。3 主变检修:主变各侧开关及侧刀均拉开,并在变压器各侧挂上接地线(或合上接地闸刀)。母线的几种状态 ...