10KV变电所有母联双进线电源怎么实现倒闸检修?

麻烦说一下倒闸的具体操作步骤,如在什么地方接地线?停开关站的一段母线时的注意事项!检修结束后怎么送电? 知道的请详细说说谢谢!

这个要很多,得一一说清:(假设进线为306,407两条,他们的联络开关为400,并且现在是306合住,407断开)
步骤(简单点,那些检查步骤在这先不写,太多了) :1.合400母联刀闸。2.合407进线刀闸。3.断306的所有出线刀闸(要具体的)。4.断306进线开关刀闸。5.用高压验电笔检验306进线母联确已断开并且无带电。6.挂禁动牌。7.上隔板(在306的所有出线和进线与母联的连接处,要具体说明)。8.在306出线下端接一组高压三相接地线。9.检修母联挂一组接地线。
步骤大概是这样的顺序,千万不可颠倒了,不然出人命的,还有很多的检查的步骤没写,比如查刀闸确已在断开位置啊什么的。

停母联时一定要检查所有的刀闸是否都断开,不然会带负荷断母联,会出事故,要有两个人操作,一人(更熟悉情况的)唱票一人操作。送电呢也要按步骤操作:大概跟上面的相反的操作了,就不一一表述了!!靠,得吃早饭去先