22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表计量方法接线图
10KV
三相四线
高压计量接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
10kv高压计量接线图
一个有功
电表
和一个无功电表怎么
接线计量
?
答:
从
计量
箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相
接线
也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
高压
组合互感器的
10KV接线图
怎么接
答:
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流...
高压
组合互感器的
10KV接线图
怎么接
答:
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流...
10KV高压
柜如何安装电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个电流互感器...
答:
在接电流互感器时,要接到
计量
那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
电表计量方式
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的
接线方式
。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
10kv高压
开关柜使用说明
答:
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、
接线图
;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。2、10kV电缆出线中置柜的二次接线
10KV高压
开关柜使用说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验
方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由
电流表
A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10kV
三相四线制回路改成三相三线制的该法。
答:
PT就不说了,三只CT分别接入
计量电度表
.另外,CT的二次测可以不接地.
10kv高压
电量计算公式
答:
10千伏高供高计供电用户电费计算
方法
。
计量
表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流互感器比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。有电压互感器和电流互感器的,再接到
电能表
上计量用电量,比如变电站内的
10KV
线路...