电压配电问题
答:
检查一下,母线PT一次绕组是否结成星
接线
了,或者二次是星接线,取了相电压,当然是6KV了。
怎么为
电表
挑选合适的互感器?
答:
再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的。比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A),乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比。这样选择的
计量
是最佳选择。接线按照
电度表接线
盖板反面的
接线图
。
常见的窃电
方法
有哪些?
答:
改动短路
计量
装置的电流线圈、断开电压联片或在电压线圈上串联分压电阻、调接零火线窃电等。用导线短接,而导线电阻几乎等于零,绝大部分电流将从短接导线通过,
电能表的
电流线圈几乎没有电流,致使电能表停转;若并接小于电流线圈电阻值的电阻时,电流线圈跟并接电阻形成并联电路,根据并联电路的分流原理,...
常见的窃电
方法
有哪些?
答:
改动短路
计量
装置的电流线圈、断开电压联片或在电压线圈上串联分压电阻、调接零火线窃电等。用导线短接,而导线电阻几乎等于零,绝大部分电流将从短接导线通过,
电能表的
电流线圈几乎没有电流,致使电能表停转;若并接小于电流线圈电阻值的电阻时,电流线圈跟并接电阻形成并联电路,根据并联电路的分流原理,...
郭老师您好;请教您一个问题,就是
10KV高压计量
怎么算总电量。
电能表
是...
答:
10KV高压
电量的计算比较简单,就是用考核期
电能表的
读数差,乘以电能
计量
附件的倍率;如果上个月你抄表是X1,本月你抄表是X2,则本月电能表的读数差为X2-X1;电能计量附件包含电压互感器和电流互感器,当供电电压固定在10KV时,电压互感器的倍率就是10000V/100V=100固定了;电流互感器的变比可以去...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验
方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由
电流表
A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
老师,
10KV
线路经变压器变为380/220之后,接三相四线制
电表
,为什么这只表...
答:
“高供低计”——作为用户用电的供电电源,是
10kV
的线路,所以为“高供”;而电能的
计量
在380/200V侧、即低压侧,因此是“低计”。如果在10kV侧计量,需要加装电压互感器,称为“高供高计”;如果直接380/220V供电线路供电,称为“低供低计”。(2)中你说的很正确,我就没什么可说的了。
我这有一台
10KV
/690V变压器,我想在低压侧
计量
,现在
电表
是三相四线的...
答:
这个不能使用,
计量
是要接在二次主回路上的,你经过小变压器是不行的。
10kV
专线客户的
电表
安装在什么地方?
答:
电能
计量
装置原则上应装在供电设施的产权分界处。当电能计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均应由产权所有者负担。
工厂供电
10kv
侧
计量
和35kv侧计量的区别
答:
在确定用户有功
电度表
实耗电度和用户无功电度表实耗电度时,要依据本变电所的
计量方式
。对一般
10KV
用户来说,可分为高供高计用户和高供低计用户。高供高计用户,其计量装置的电压信号和电流信号均采自
高压
侧,因此其实耗电度应当同时考虑电压和电流两个倍率。而高供低计的用户其计量装置的电压信号和...