常见的窃电
方法
有哪些?
答:
电能表的电流线圈几乎没有电流,致使电能表停转;若并接小于电流线圈电阻值的电阻时,电流线圈跟并接电阻形成并联电路,根据并联电路的分流原理,大部分电流将从并接电阻通过,电流线圈只有小电流通过,致使电能表按一定比例慢转,从而达到窃电目的。此种窃电
方式
称之为欠流法窃电。
10kv计量
箱的ak2ck2接地,为什么要和b相的电压同时接地,不接地的后果...
答:
接地的主要目的是在于防止发生
高压
侧电压击穿绕组危及低压回路,发生触电事故。这是国家规定的必须接地。
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送电顺序
答:
送电顺序:PT柜→
计量
柜→
10kV高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
请问!
10KV高压计量
,一次侧相序接反电能表是否少计电电量,能有多少...
答:
只是一次侧相序接,对
计量
没有影响。但对机械无功电表有影响,无功表要反转!
工厂供电
10kv
侧
计量
和35kv侧计量的区别
答:
在确定用户有功电度表实耗电度和用户无功电度表实耗电度时,要依据本变电所的
计量方式
。对一般
10KV
用户来说,可分为高供高计用户和高供低计用户。高供高计用户,其计量装置的电压信号和电流信号均采自
高压
侧,因此其实耗电度应当同时考虑电压和电流两个倍率。而高供低计的用户其计量装置的电压信号和...
高压
开关柜的配置技巧是什么?有哪些简便
方法
?
答:
电流小于10A 4、 直流操作电压输出 DC 0~260V 5、直流合闸电源输出 DC 0~300V(额定电流100A,短时工作电流300A) 一组 6、单相AC220V输出(固定值,插座形式) 二组,7、三相AC380V输出(固定值,
接线
柱) 一组,8、外形尺寸:560*520*850mm 9、重量:45kg ...
电能表为什么电流回路采用六线制
接线
?
答:
电流回路是每相一进线一出线,它与用电回路是串联的关系,所示是六根线。三相四线针对的是电压回路,电压回路与用电回路并联,一根是地线,其它三根分别是Ua、Ub、Uc线。三相六线制是在三根火线一根工作零线和一根接地保护零线的基础上,再增加一根保护零线,两根保护零线没有任何接触,主要一些对电流...
10KV高压计量
,一次侧相序接反电能表是否少计电能?
答:
不会的.
高压
用的也是互感器和低压的是一样的.除非互感器反着接
下面的
10KV高压
进线柜中的电气符号是啥意思?
答:
看不到符号...2对2个环套在一起的是电压互感器啊 第一个是
计量
柜吧? 第二个是电压互感器柜 第三个是出线柜 分开套的环是电流互感器 园中间一个叉是带电显示器 长条中间一条是熔断器(保险) 长条中间箭头是避雷器
10KV高压
三相四线
计量
功率怎么计算:电压pT是10/0.1KV,电流是150/5,电 ...
答:
33.7×(
10
/0.1)×(150/5)=33.7×100×30