22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量接线方法
10KV
的电气主
接线
中,保护测量
计量
用的电流互感器选几个绕组?
答:
电流互感器可以选装二只,装在A、C二相,也可选装三只,装在A、B、C三相;因为
10KV
系统一般是中性点不接地系统,三相电流之矢量和为0,即Ia+Ib+Ic=0,Ia+Ic=-Ib,通过Ia和Ic就能表达出Ib,这在
计量
、测量和保护中已基本够用了;但也有一些要求较为的用户,选装三相电流互感器,目的是提高可靠性...
10KV高压
电流互感器接地问题
答:
计量
装置属于二次仪表,
高压
互感器与计量装置连接时,互感器的二次绕组的S2端需接地,接地的目的是防止互感器绝缘击穿后,一次高压串入二次回路,影响设备和人身安全。电流互感器的一次与二次绝缘,二次电压很低,不存在接地电压远远大于
10kV
的说法。
10KV
架空线路家装真空断路器,真空断路器两侧是否用装隔离开关。 同杆可...
答:
建议只用在断路器的电源侧装隔离开关以便断路器后侧的线路停电,同杆可以加装
高压计量
装置,我们这很多都这样安装。
10kV高压
电缆安装中的电缆头怎么计算?
答:
干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为
计量
单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。
10kV
三相四线
高压计量
与三相三线高压计量在使用上有什么区分,应如何选 ...
答:
你好:1,
高压
10Kv
供电线路是【没有零线】的。2,市电三相四线
计量
,属于【低压侧】的线路。
电能表(上1结算日)正向有功总电能 是指?
答:
电能表(上1结算日)正向有功总电能 是指结算日电能表的读数。若表底为零,则为表的读数与倍率的乘积则为实际电量。电能表有有功电能表和无功电能表。正向有功是指电能的方向为正向,即由电网向用户输送。反向有功是指由用户向电网送电。“结算日”,电能表内的一个参数,每月中的某一天为结算日,...
10千伏
高压计量
箱和油开关如何安装
答:
10KV
开闭所内的主要设备是
10kV
开关柜,柜壳内安装有断路器、互感器、避雷器、绝缘子、母线等一次设备,壳体上还安装的指示仪表、操作把手、信号灯等二次
10kv
配电柜停送电操作顺序
答:
送电顺序:PT柜→
计量
柜→
10kV高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
10kv高压
电表
计量方法
答:
高压计量
电能=CT比*PT比*电能表计量的电能假设CT为2000:5,CT比为400
10kv高压
使用的是100V的电能表,PT比为100. 电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码).
10KV
变电所,
高压
测进线柜和
计量
柜,有什么错误吗?采用kyn28柜子。图中各...
答:
进线柜装有三项式电流互感器,作为变压器(或进线)保护和测量用。
计量
柜装有两相式电流互感器给两元件电度表提供Ia和Ic电流,采用两台单相电压互感器做V/V
接线
(共两组)可取得相间电压Uab、Ubc和Uca供电度表计量用。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉