22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量接线方法
10KV
的电气主
接线
中,保护测量
计量
用的电流互感器选几个绕组?
答:
1、电流互感器可以选装二只,装在A、C二相,也可选装三只,装在A、B、C三相;因为
10KV
系统一般是中性点不接地系统,三相电流之矢量和为0,即Ia+Ib+Ic=0,Ia+Ic=-Ib,通过Ia和Ic就能表达出Ib,这在
计量
、测量和保护中已基本够用了;但也有一些要求较为的用户,选装三相电流互感器,目的是提高...
我有一台
10KV
的三元件
高压计量
箱,请问能接两元件的电表吗?
答:
能接,但可能有误差。注意应把不接入电能表的B相电流互感器的二次侧短接。B相电压仍需接入电能表。可是据我所知,一般10V
高压计量
箱都是二元件的啊。
三相三线表能用三个互感器
答:
不知道你说的是什么地区,电能
计量
表的选用是与该地区的系统运行
方式
相关的;如果你说的
10KV
是中性点不接地系统,则可以采用二块电流互感器,二块电压互感器,选用三相三线电能表进行计量;如果你说的10KV是中性点直接接地系统、小电阻接地系统或经消弧线圈接地系统,则可以采用三块电流互感器,三块电压...
三相四线制电能表接在
10KV
上
答:
你的意思大概是通过
10KV高压计量
箱可不可以接三相四线的电能表吧.回答是肯定的.但是一定要注意
接线方法
.
请教专家:为什么
10KV高压
电能
计量
值 远高于 低压电能计量值 ? 什么...
答:
实际电量是(本月抄见电量-上月抄见电量)*倍率,倍率=PT变比*CT变比。
高压计量
采用高供高计
接线方式
,有电压互感器和电流互感器,倍率为2000。低压计量采用高供低计接线方式,只有电流互感器,倍率为80。
高压
进线柜符号的意思?应该使用三相三线的电表还是三相四线?_百度知 ...
答:
Q1:断路器,圈m表示电动。TA:电流互感器,共三个。F:避雷器。
高压
进线为三相三线(无零线),应该用三相三线电表。
速求高手分析这个高低压侧电气主
接线
图
答:
这是小区变电所的供电系统图:第一张
高压
系统图,
10kV
系统,有两路高压进线(电源进线A,B),分别带两台低压变压器(T1,T2),电源A,B之间有联络开关,也就是说两路电源可以互为备用。每路电源都有进线隔离车(方便与系统隔离)和进线PT(主要用于保护和测量)和
计量
专用PT(主要接电能表计量用...
楚雄 电网变电站 内
10kv计量
是三相三线还是三相四线
答:
10kv高压
是不需要零线那来三相四线?通常三相三线(二元件)
高压计量
是能满足要求的。当然也有三相三线(三元件)高压计量装置。
10KV高压
电流互感器接地问题
答:
计量
装置属于二次仪表,
高压
互感器与计量装置连接时,互感器的二次绕组的S2端需接地,接地的目的是防止互感器绝缘击穿后,一次高压串入二次回路,影响设备和人身安全。电流互感器的一次与二次绝缘,二次电压很低,不存在接地电压远远大于
10kV
的说法。
10KV
架空线路家装真空断路器,真空断路器两侧是否用装隔离开关。 同杆可...
答:
建议只用在断路器的电源侧装隔离开关以便断路器后侧的线路停电,同杆可以加装
高压计量
装置,我们这很多都这样安装。