计量
中,如PT采用Y,y
接线
(3只),
高压
CT每相各使用1只的情况...
答:
如果你说的高供高计是指
高压
系统是中性点不接地系统(如常见的
10kV
系统),则电能
计量
中,是可以选用3只单相电压互感器,接成Y/y
接线
,选用2只电流互感器安装在A、C二相,接成不完全星形接线,选用3×100V 1.5(6)A三相三线电能表正确计量电能的;如果你说的高供高计是指高压系统是中性点直接...
10KV高压
电流互感器
接线
答:
你这个是多变比电流互感器 使用时只接两个端子就好了,其它的不能短接,不然1S1 1S2会没有输出的 完全空闲不用的绕组端子才需要短接
在供配电中
高压计量
为什么只计量ac 两相
答:
取AC两相一般只表示三相系统,而且只是几年前用,主要是考虑到多一相CT回增加投资,现在一般都是三相 CT了,三相三线表(本身就是2个电流回路)
高压计量
是有理论基础的。(以下全部为相量计算,在纸上计算的时候请在相量上打上点)
10kV
三角
接线
,Ia+Ib+Ic=0 P=UaIa+UbIb+UcIc =UaIa+Ub(-Ia-...
高压
电流互感器为什么只有两个,怎么
接线
? 1S1,1S2,2S1,2S2. 怎么接线...
答:
因为在三相对称的情况下,任何一相的电流,都可以从另外两相电流计算出来,所以,为节省成本,大多数情况下,只装两个电流互感器。电流互感器的二次侧,通常有很多绕组,有保护绕组、测量绕组或
计量
绕组,有时保护绕组还不止一个。这些绕组都是成对出现的,比如:1s1、1s2是一对绕组,2s1、2s2是一...
高压计量
互感器有几个
接线
柱
答:
高压
(
10kV
和35kV)因为用户侧没有零序电流,所以可以采用二元件
法计量
,即用A相电流AB相电压为一个元件、C相电流BC相电压为一个元件,这样只需要2个电流互感器和两个电压互感器。高压电流互感器在二次侧一般有2个输出(4个端子),一个用于测量,一个用于保护(精度较低,一般是3级),如果仅用于...
10KV
三相三线高供高计b相电压没有接地
计量
准确吗?
答:
从
计量
原理分析三相两元件俗称三相三线的计量由A一B,B一C两组电压线圈组成的计量装置B相接地与否是不影响计量准确的。但从“安全规程规定”要求看,为确保安全二次侧PTB相必须可靠接地。
高压计量
柜中,电压互感器VV接法与Y型接法在互感器变比上有什么区别...
答:
三相三元件表和三相二元件表电压互感器
接线
一样,只是多一只B相电流线圈,需要三只电流互感器,
高压计量
一般不用三相四线制计量表,三相四线制计量表的电压互感器 必须用Y接线,互感器用
10KV
/0.1/√3/0.1/3的。
郭老师在
计量
中
10kv
高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压...
答:
10kV
典型
计量
原理如下图所示 1、由于10kV是
高压
,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是
接线
端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入...
高压计量
电流互感器为什么是两只
答:
B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该
计量
设备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功功率是相等的。
10KV
的
高压
设备都是对称三相负荷,因为没有中性点(线)引出,所以不会有高压单相用电设备存在(注意,电压互感器虽然有单相的,但...
10kv
电流互感器和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压
电压互感器和电流互感器的
接线
图如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...