10KV高压电流互感器接线

10KV高压互感器接线的问题。 就是有个互感器 有1S1 1S2 1S3 1S4 这几个头。
接的是 1S1 1S2 成75/5的电流, 问 1S3 1S4 这两个接线点是否与1S2短接。

你这个是多变比电流互感器
使用时只接两个端子就好了,其它的不能短接,不然1S1 1S2会没有输出的
完全空闲不用的绕组端子才需要短接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23

在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。博耳电力控股有限公司(股票代码01685.HK )提供一站式高端综合配电系统和方案的设计、制造、销售及增值服务。公司拥有近30年的专业经验,其智能配电涵盖40KV以下的中低压配电配电柜、环网柜、箱变、电容补偿柜等成套解决方案。使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。

对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互感器变比选择的主要因素。

第2个回答  2012-03-12
高压电流互感器一般都有两组,一组用来计算,一组用来保护.两组的变比是相同的.
电流互感器的二次侧不允许开路.若你不接其它的电流线圈的话,一定要将其短接.电流互感器二次侧开路是很危险的.
第3个回答  2012-03-13
1S1 1S2 为一组绕组,1S3 1S4 为另一组绕组。1S1 1S2作电压测量或保护,1S3 1S4 一般提供220V电源。 1S2 与1S4分别接地。
第4个回答  2012-06-27
6kv接两个电流互感器咋取中相电流