22问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量电表接线图
高压计量
箱的
接线图
是什么样的?
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
三相四线
电表接线
方法是什么?
答:
一、三相
电表
通过电流互感器连接方式连接,电表的
接线
有10根,要观察连接的电流互感器的电流比。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是
计量
的电量,精确的还要加上变损和线损。二、三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线...
请问,
高压计量
怎样连接
电度表
,怎样
接线
,谢谢
答:
高压
计算装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,
接线
分三相三线与三相四线两类,可参考下图:
求10kv
高压
三相
电表接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式
高压电表
的
接线
怎...
答:
那就是三相三线互感式的
电表
的,下图是经过电压互感器,电流互感器的
接线图
。
在10kV
电能表接线
方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
具体采用什么方式,取决于10kV系统的
接线
方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
请问
高压计量
表安装原理是什么 还有低压的。谢谢。
答:
2、单相有功功率的测量比较简单,就是电流、电压、与二者相量夹角余弦值的乘积,即P=U×I×cosφ。3、三相有功功率的测量相对复杂,但就是增加了根号3倍,即P=√3×IU×I×cosφ。4、低压单相
电能表的接线
原理图如下:5、
高压
多是三相供电,且必须使用电流、电压互感器,接线相对复杂,如下图...
变压器
计量电表
互盛器终端表安装
接线图
答:
这是一个比较常用的带互感器
电表
,原理图如下:
3个单项
电表
。3个互感器。怎么
接线
答:
3个单项
电表
。3个互感器
接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
amc72l一e4智能仪表装两个互感器能显示3相电量如何
接线
?
答:
你好:使用两个电流互感器的
电度表
(俗称两元件电度表),一般使用在
高压计量
中。请看附图所示:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压计量接线方法
南方电网高压计量电表接线图
10kv电表实物接线图
10kv高压计量表安装图解
10kv高压计量表接线图
高压计量电能表接法
高压计量电表怎么接线
高压电表的接线方法
10kv高压电表计量方法接线图