在10kV电能表接线方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计的用三相四线式呢?

如题所述

具体采用什么方式,取决于10kV系统的接线方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于高压三相三线电能计量时的交流电压的交换。

高供高计:我国现行10kV配网线路大多采用中性点不接地系统接线方式,因此10kV高供高计电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。

高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式电能计量方式,否则单相负荷电量将少计量。

扩展资料:

高供低计电能表额定电流5A(或1A等于电流互感器二次电流),额定线电压100V。

三相三线电能表的接线方式主要分为两种,一种是直接接入式,另一种是经互感器接入式。

(1)直接接入式:

三相三线有功电能表使用与没有中性线系统三相电能计量,不论负载的性质和负载是否平衡,均能计量。如下图所示。

(2)经互感器接入式:

经互感器接入式三相三线电能表电压、电流端子同样分为公用和分开两种接线方式。

三相三线电能表经电流互感器接线(电流、电压线共用)

三相三线电能表经电流互感器接线(电流、电压线分开)

同样,是基于对低压计量的情况下,经互感器接线时电流、电压线共用及分开的方法掌握。

参考资料来源:百度百科——电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
(篇幅有限,可具体联系交流)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-14
高供高计的计量无论是采用三线还是四线都是可以的。早期的高供高计计量我见过很多是用三相四线式的。就我个人经验我认为三相四线方式优于三相三线。为何高计要用三相三线方式。因为高压互感器要求较高,质量较大,用三线可以少要一组电压电流互感器,节约成本与资源。特别是高压组合式互感器若采用三相四线制,体积就会相当庞大。对于高供低计的情况,因不需电压互感器,低压电流互感器又小巧、成本低廉。故无需采用三相三线。当然还有其他原因,篇幅有限不便深究。主要是牵涉到三相平衡问题。三相三线在三相不平衡的情况下计量不准。三相四线无视这些问题。另:高压供电线路,理论上是三相平衡的。而低压线路,基本上难碰到三相平衡的。
以上属个人理解,不知有没有书这样讲过,我是没见过,仅供参考,
第3个回答  2011-07-12
1.在10kV电能表接线方式中,为什么高供高计的要用三相三线式?
中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路,宜采用三相三线电能表计量。
2.高供低计的用三相四线式呢?
中性点接地三相四线线路,宜采用三相四线电能表计量。