高供低计要怎么解释?

如题所述

高供低计是采用10千伏及以上电压供电,电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-18
高供低计电能计量装置安装用户电力变压器的低压侧,高供高计电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧。 2,"高供低计"实行的低压计量,"高供高计" 实行的高压计量 。 3,"高供低计"计量
第2个回答  2019-02-18
在高压供电系统中,一般情况下,当变压器总容量在630kVA及以下时,可以在低压测计量电度,称为高供低计。与高供高计是有区别的。
第3个回答  2019-02-18
高供高计是指高压供电同时在高压装置PT(电压互感器),CT(电流互感器)进行计量,计量的电流、电压采样在高压侧,一般需要高压开关柜。 高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量。 t:normal'+【读数单向电表-读数双向电表反向】
第4个回答  2019-02-18
高供低计要这么解释:
高供低计电能计量装置安装用户电力变压器的低压侧,高供高计电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧;"高供低计"实行的低压计量,高供高计实行的高压计量 ;"高供低计"计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内。
计算方法:

"高供低计"计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内。
例如:损耗为10kw,用电100kw。计算结果是100kw。
第5个回答  2019-02-18
高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量,高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计"均是供给用户的电力是高压,比如10kV,一般指专变用户。
中文名
高供高计
外文名
High for the meter
学科
电力工程
领域
工程技术
简介
高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量,高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计"均是供给用户的电力是高压,比如10kV,一般指专变用户。
优缺点
高供高计计量方式的优点是减少计量管理工作量,最大限度满足计量要求,可控性大;可以有效的防止用户窃电。但是这种方式也存在一些弊端:
(1) 不能满足电价分类的要求。因用电性质和用电类别存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。
(2) CT与实际用电负荷匹配难以满足计量要求(CT的一次电流应满足额定电流的20%~110%)。第一是农村高压线路上接着若干用户,用电类别各不相同,加上农村季节性负荷(抗旱防汛排灌用电),一天24h峰谷差很大,用电同时率很低。第二是经济不发达地区,非连续性生产企业昼夜负荷波动大,用电负荷很不均衡。因此,CT匹配很难满足计量要求。若CT倍率大了,必然会导致在小负荷时(22:00~8:00)电能计量表计停走或失真;反之,CT倍率小了,易烧坏CT,同时也会影响计量准确性。故对农村用电和非连续性生产的工矿企业用户,不宜选用高供高计的计量方式。
(3)PT二次压降在某些情况下难达到允许值。PT二次负载不得超过其额定容量,二次压降不得大于0.25的允许值。有两种高供高计的计量点难达到要求。一种是电能表集中装置在控制室内的(特别是在控制室与开关室距离远的情况),PT二次压降往往超标。其原因是电线过长、截面小、中间接头多、接触电阻大等,都会造成PT二次压降大。第二种凡是装在线路上或用户侧室外高压计量箱中的计量装置(特别线路长、截面小的线路),因受系统电压波动和外界自然温度的影响,都将会造成计量的准确性的误差[1]。
计量方式
(1) 高供高计的计量方式适用于负荷变动不大、负荷率高、负荷均衡的三班制流水性生产的工矿企业。选用计量表计及互感器应满足精确度要求。
(2) 做好用户负荷预测,掌握用户生产性质、生产流程、用电负荷与变化,满足CT与负载电流的最佳匹配。
(3) 测试PT二次压降,满足PT二次压降不大于允许值。
(4) 表计与互感器要做综合误差测试,不得超标。
(5) 装设在计量点的CT、PT必须专用,不得与保护、测试仪表共用。
(6) 计量点有功表串接JSY系列电压失压(断流)计时仪,以便监测供电计量二次回路是否存在失压、断流现象。当发生此现象时,它能自动记录失压、断流时间,使供电部门可根据各相记录时间来计算追补少计电量[2]。
高供低计
"高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内,而"高供高计" 即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内[3]。
参考资料
[1] 周长华. 10kV高供高计电能计量装置误接线检查分析[J]. 林区教学, 2008(12):124-125.
[2] 吴国强. 如何选择电能高供高计的计量方式[J]. 农村电气化, 1998(6):32-32.
[3] 陈新昌. 浅谈"高供高计"方案[J]. 广东建材, 2006(11):141-143.