22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表计量方法接线图
10kv
互感器带
计量
的安装
接线
答:
10KV电压互感器、电流互感器与
电度表接线
如下图。
10KV
三相四线
高压计量接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
10kv高压计量
表的
接线
答:
用三相四线
电能表
能准确计量三相三线。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
十千伏高压
互感器和
电能表的
连接
方法
答:
参考下图
接线
。
10KV
采用两元件
电度表
,没有上图的中间元件,中间只接B相电压。
10KV高压计量
,用的是3相三线制
电表
,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行
接线
10kv高压计量接线图
一个有功
电表
和一个无功电表怎么
接线计量
?
答:
从
计量
箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相
接线
也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
郭老师在
计量
中
10kv
高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压...
答:
10kV
典型
计量
原理如下图所示 1、由于10kV是
高压
,所以不能直接接入
电能表
,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是
接线
端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入...
配电室
10kV计量
柜中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV接
法
,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
请问
10KV高压计量
箱配三相三线有功
电子表
的
接线图
是怎么接的
答:
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
在
10kV电能表接线方式
中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
因此
10kV
高供高计电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0
接线方式
,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式电能
计量方式
,否则单相负荷电量将少计量。