高供高计电能计量中,如PT采用Y,y接线(3只),高压CT每相各使用1只的情况下,能否使用3*100V 1.5(6)A三相三线电能表正确计量电能?(PT二次电压分别接至A/B/C电能表三相电压,零线悬空不接;A相互感器二次电流接至电能表A相电流元件,C相互感器二次电流接至电能表C相电流元件)

如果你说的高供高计是指高压系统是中性点不接地系统(如常见的10kV系统),则电能计量中,是可以选用3只单相电压互感器,接成Y/y接线,选用2只电流互感器安装在A、C二相,接成不完全星形接线,选用3×100V 1.5(6)A三相三线电能表正确计量电能的;

如果你说的高供高计是指高压系统是中性点直接接地系统(如常见的110kV系统),则电能计量中,应选用3只单相电压互感器,接成Y/y接线,选用3只电流互感器安装在A、B、C三相,接成完全星形接线,选用3×100V 1.5(6)A三相四线电能表正确计量电能。