10KV
单相浇注式电压互感器。
高压
绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
10KV高压计量
三相三线电能表7个瑞子的怎么
接线
(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相
10
0V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(三相三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
求一实操题答案,三相两元件电度表经互感器测量电路?
答:
那一定是
10KV高压计量
,
接线
如下;
10KV高压
柜如何安装电量表,需要什么配件(如:1个电表,需要几个电流互感器...
答:
在接电流互感器时,要接到
计量
那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
10kv高压计量接线
图中PT和CT是什么意思
答:
在
10KV高压计量接线
图中,PT和CT表示两种互感器的线圈。PT是电压互感器。CT是电流互感器。PT: 即电压互感器是电压高时,起保护的装置。CT主要是电流测量。
郭老师在
计量
中
10kv
高供高计中三相三线表,他的电压是相电压还是线电压...
答:
10kV
典型
计量
原理如下图所示 1、由于10kV是
高压
,所以不能直接接入电能表,需要电压互感器(TV)将高压电压按比例变成低压电压,电流互感器(TA)将高压电流变成低压电流。2、进入电能表第一元件的电压是
接线
端子2和4之间的电压,该电压来自电压互感器第一个绕组,是A和B之间的电压,即线电压Uab;进入...
10kv
三相三线
计量
方式是什么?
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的
接线
方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
我有一台
10KV
的三元件
高压计量
箱,请问能接两元件的电表吗?
答:
能接,但可能有误差。注意应把不接入电能表的B相电流互感器的二次侧短接。B相电压仍需接入电能表。可是据我所知,一般10V
高压计量
箱都是二元件的啊。
10KV高压计量
箱的现场安装注意事项有哪些?
答:
高压计量
箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。高压计量箱装好后,带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,可正式投入运行。我们这里施工采购的高压计量箱在安装时碰到
接线
的问题是给保定...
10KV
段
高压计量
柜电压线用2.5还是4平方,最新出台的高压国标是怎么规定...
答:
互感器二次侧使用2.5平方以上铜芯线