22问答网
所有问题
10KV高压计量三相三线电能表7个瑞子的怎么接线(a b c as1 as2 cs1
10KV高压计量三相三线电能表7个瑞子的怎么接线(a b c as1 as2 cs1 cs2)
举报该问题
推荐答案 2015-05-05
A接A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)
as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(三相三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2SI6XTh00Tf6h0hTX2.html
其他回答
第1个回答 2015-05-05
上百度文库下载接线图
第2个回答 2015-05-05
互感器有问题。
相似回答
10千伏
高压计量
箱
接线
七个
桩头分别是 a1 c1 a2 c2
as1
cs1
公用桩头...
答:
a1、c1 是A、C相电流互感器输入端, a2 c2 是输出端。
as1
cs1
是V电压互感器的A、C相电压端,公用桩头是A、C相电压互感器的公用端。
三相四线制回路用
三相三线电能表计量如何接线(
答:
变电站内
高压计量
应采用三相三线电子式多功能电能表,电压是3*100V的,配合电流互感器和电压互感器安装,也可以配组合式互感器。
三相三线电表
一般接7根线,电压
ABC
分别接2、5、8,
AS1
接端子1,
AS2
接端子3,
CS1
接7,CS2接9,B相没有电流线,B相电压和AS2和CS2在接线盒上串联接地。三相四线
电能表
...
大家正在搜
三相三线电能表接线图
三相三线制电能表接线
三相三线无功电能表接线图
高压电能表的额定线电压
三相四线有功电能表怎么读数
三相四线有功电能表接线图
高压电能表怎么抄表
三相三线电能表读数
三相三线有功电能表
相关问题
三相三线电能表接线方式,电压相序CAB,电流AS2、CS2入...
10千伏高压计量箱接线 七个桩头分别是 a1 c1 a2 c...
10千伏组合互感器的三相三线,二次接线怎么接地啊,是as2和...
老师,你的图上显示高压电流互感器一头AS2,BS2,CS2并...
三相四线制回路用三相三线电能表计量如何接线(
请问高压双变比计量箱如何接线,假如是AS1、AS2、AS3和...
请问10kV高压计量二次接线怎么接?
三相三线电表电压和电流接线错误,计量区别如何