开关柜的配置技巧是什么?有哪些简便方法?
答:
这台仪器是可以由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体,通过调节控制信号电压的大小,改变晶闸管导通角的大小,从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离,介电强度大于...
10kv高压
配电柜更换
计量表
工时费多少
答:
如果没有电表的话就应该
装
:规格为100V、1.5——6A的两元件三相三线表。其他配件:如果
高压
柜出厂没有配置
计量
用的二次线,那只能直接配咯。在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3。0左右)哦。
箱变中的
高压计量表
上的TA40:5 TⅤ10:0.1是什么意思?
答:
1、TA是电流互感器的变比40比5,一次电流40A,二次电流是5A。2、TV是电压互感器,
10KV
比0.1KV,10KV的一次电压,100V的二次电压,
10kv高压计量
怎么查
答:
高压计量表
上一般有几十个数据,最简单的办法就是等他一个一个的跳过去,看到“当前有功总”一般就是计量数据,两次数据的差值再乘以倍率就是高压计量电度数。
10KV计量
柜里面的3块有功电能表没有电怎么整?
答:
根据您所说的,您所能做的只有检查PT(电压互感器)的二次保险是否熔断,如果熔断应该用5A的保险丝进行更换。 如二次保险没有断,应该用万用表的交流250V的档位进行测量,N601与A601,B601,C601,之间应该有
10
0V的交流电压。如果电压不正常,应该进行刀闸操作(在您有操作许可的前提下),切断...
你好
高压计量表
怎么好几个数啊 那个才是它所用电里数啊 尽快回复啊...
答:
我也不会看啊~帮你在百度上查了查,只有这个,看看对你有没有帮助吧~一、先计算电压倍率:电压互感器的二次额定电压为100V,就看你的一次电压是多少了(比如
10KV
),然后进行计算倍率:10000/100=100倍 二、再计算电流倍率:电流互感器二次额定电流为5A,就看你的电流互感器的变比是多少了(比如800...
如何根据负荷选定电气二次
10kv
电能
计量表
答:
负荷大小在电压不变时就是电流大小的差异。一般
高压计量
都使用电压互感器和电流互感器,电压互感器可以统一采用
10kv
/100v(变比为1000),电流互感器则要根据负荷电流选择,例如电流200A可以选择250A/5A(变比50),例如760A可选择800A/5A(变比160)电能表都是一样的,读数乘以电压互感器变比再乘以电流...
变电室内电业局
计量表
如何读取读书和收费
答:
电压互感器与电流互感器变比相乘就是高压计量箱(电流、电压组合互感器)的倍率,此倍率再乘以电能表的的正向有功度数(千瓦·小时、度数)就是实际用电量。如:有一台
10kV高压计量
箱的电压互感器变比为10000/100V,电流互感器变比为20/5A,那么倍率就为:(10000/100V)*(20/5A)=400倍。此时的...
10kV高压
配电柜更换
计量表
工时费每块表多少钱
答:
一千起步吧!这个属于垄断行业,别人做不了,必须得供电局的人才可以的。
高压
开关柜中的三相有功电能表是怎样
计量
的?表中的电流和电压信号是从...
答:
高压
开关柜的
计量表
计,是通过电压互感器或电流互感器获得的,
10kv
的电压互感器二次输出100V,表计是按照100/10000的比例制造的,电流也是如果
棣栭〉