谁知道DD
10
1的电表如何防止窃电呀?急急
答:
回答:有条件的话可以将电表或电表箱迁到你可以控制住或房户接触不到的地方;还有就是将电表用印封封上,做上独特的印记,将电表箱锁牢.这样就可以基本制止房户的窃电行为了
请问!
10KV高压计量
,一次侧相序接反电能表是否少计电电量,能有多少...
答:
只是一次侧相序接,对
计量
没有影响。但对机械无功电表有影响,无功表要反转!
高压计量
C相失压追补电量
视频时间 18:58
10KV开闭所内电器设备是否包含真空开关、
10KV高压计量
箱、高压柜...
答:
10KV
开闭所内的主要设备是
10kV
开关柜,柜壳内
安装
有断路器、互感器、避雷器、绝缘子、母线等一次设备,壳体上还安装的指示仪表、操作把手、信号灯等二次设备;过去纯粹的开闭所是没有
计量
的,但近来功能拓展很快,相关功能模块都能提供;断路器也有
高压
真空开关和六氟化硫等型号可以选择。
10kv计量表
,计量方式三相选二相,电压互感器10000/100,电流互感器250/5...
答:
倍率=
10
000/100×250/5=5000
根据
10KV高压
进线柜的电能表的读数怎样计算电能?
答:
高压计量
电能=CT比*PT比*电能
表计量
的电能假设CT为2000:5,CT比为400
10kv高压
使用的是100V的电能表,PT比为100.电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。
请问
高压计量表
怎么看用多少度电啊!谢谢了啊
答:
一、先计算电压倍率:电压互感器的二次额定电压为100V,就看你的一次电压是多少了(比如
10KV
),然后进行计算倍率:10000/100=100倍 二、再计算电流倍率:电流互感器二次额定电流为5A,就看你的电流互感器的变比是多少了(比如800/5),然后进行计算倍率:800/5=160倍 三、计算总倍率:100*160=16000...
10KV高压计量
,一次侧相序接反电能表是否少计电能?
答:
不会的.
高压
用的也是互感器和低压的是一样的.除非互感器反着接
10KV
200kva的变压器都需要装那些柜子
答:
市电网接驳口经电缆至厂
10KV高压
柜——
高压计量
柜——变压器——低压总进线柜——低压计量柜——电容补偿费——低压配电柜——三级柜(用电设备用的柜)。
10KV
电容补偿装置能用电能
表计量
电量吗?
答:
10KV
电容补偿装置装设后,运行中可䃼偿无功。电能表能否
计量
,在于你使用了什么样的电能表。当你采用多功能电子式电能表时,就可以计量正向,反向的有功,无功电量。与电量采集系统配合,实时电量可以传送到控制室。