答:
水泵的惯性距很小,所以其反馈
电流
作用时间也极短。在
短路
瞬间电机的反馈电流就是其启动电流,即其额定电流的5-7倍。水泵的反馈电流衰减很快,大约几个周波就没有了。
10kva能带多少kw?
答:
10kV
线路最大200的
电流
能承载3464kW的负荷。
计算
方法为:三相负荷计算公式:P=1.732*U*I=1.732×10×200=3464kW。负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
关于
10KV
真空断路器的额定
短路电流
,上一级与下一级的选择问题。_百度知 ...
答:
首先要明确额定短路开断电流的定义:是指开关在小于此电流下能正常分断
短路电流
,高于此电流开关就会损坏,扩大停电范围。上游电厂的出线开关选40.5KA的开断电流,您这一侧取31.5KA的开断电流,要不要换得
计算
一下:计算在您们工厂任意一点发生三相短路时,如短路电流小于31.5KA就不需要换,如大于就...
高压中柜中的过流继电器的保护整定应该如何
计算
答:
I=1.2除以0.85×I(躲过变压器可能出现的最大负荷
电流
)下面给你说下I的
计算
对于并列运行的变压器,应考虑一台变压器突然切除时。所出现的过负荷I 当每台变压器容量相同时 I=(n除以n-1)×变压器的额定电流 对于降压变压器应考虑低压侧电动机自启动的影响 I等于KI K:自起动系数对于6-
10千伏
侧...
怎
计算
高频升压器电压
电流
答:
把发电机和变压器的电抗标么值换算至发电机电压处。其实发电机出口
短路计算
发电机提供的
短路电流
与变压器无关。变压器的容量也就是视在功率,那么假设一、二次电压分别为110、
10千伏
,按公式考虑当无功为零的时候,得S^2=P^2+Q^2=P^2 也即S=P。高频式 高频升压变压器采用高频倍压整流电路,应用...
你好:请教个问题,我有一台变压器630KVA,高压
10千伏
,接线距离500米需要...
答:
高压电缆的选择主要是看短路容量,必须有足够的热稳定。
10千伏
侧的短路容量要从供电局要来,之后进行
计算
才能确定。一般高压电缆较大,
短路电流
为25KA时 大约120平方. 短路电流为31.5KA 大约185平方。
10KV
线路240的电缆150米请问下
短路电流怎么算
答:
你的问题没有人能计算。即便有人计算也没人相信答案是准确的。算短路电流还需电源参数。没必要
计算短路电流
,按你的设备和供电线路负荷大小选合适的断路器即可。
110
千伏
变电站电气设计(一次部分)
答:
近期2回(架空),远期2回 35KV侧 近期4回,远期2回
10KV
侧 近期12回(电缆),远期2回”可知,三个电压等级都用单母分段 根据“35KV侧 最大50MW 10KV侧 最大20MW” (50+20)/0.85=82.4MVA 选择2台 63MVA主变 根据“系统110KV母线短路容量2800MVA”可算出
短路电流
...
10KV
系统容量5420KW距离500米,185平方的供电电缆够吗?
答:
高压电缆选择主要看短路容量必须足够热稳定
10千伏
侧短路容量要供电局要进行
计算
才能确定般高压电缆较
短路电流
25KA 约120平. 短路电流31.5KA 约185平 140kw容量电流约280A,三台840A,由于三台同期率于1,类负载般取0.85左右,实际负荷电流约840*0.85=710A于500m内,要考虑电压降,按规选用表取适合,...
五百
千伏
安的变压器离配电房二百五十米须多大的电缆
答:
10/0.4KV 500KVA/
10KV
/1.732=29A。故障切除时间假设为0.25s,10KV系统
短路电流
设为10KA。如选用铜芯电缆则最小截面积约为8mm2。敷设方式假设为穿管暗敷,环境温度设为40摄氏度。综合降容系数约为0.7,则可选YJV-6/10 3*25mm2。再验算一下线路压降约为0.8%,满足一般要求(3%)。如系统...