22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏短路电流计算
10KV
高压电缆线径如何根据
短路电流
选取
答:
这个要知道你接哪个站才好算的。例如,你这用户接***站的***线***杆(塔),而***站的系统阻抗是多少,***线***杆(塔)共架空线多长,地缆多长,才能求出。我是这样求的:5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=
10kV
母线三相
短路电流
不知道对你有没有帮助。求三相短路电流...
10千伏
变压器动稳定
电流
是多少?
答:
10千伏
变压器的动稳定电流是根据变压器额定容量和短路阻抗来
计算
的。动稳定电流是指在变压器发生短路时,
短路电流
逐渐增大,在短时间内逐渐趋于稳定的电流值,也就是变压器动稳定电流。具体来说,公式如下:动稳定电流 = 变压器额定容量 / (根号3 * 变压器短路阻抗)其中,变压器额定容量单位为千伏安(kVA)...
35kV变电站内的35kV母线和
10kV
母线稳态
短路电流
有效值怎么
计算
答:
1) 745.9=1.732*37*11.64 2) 29.7=11.64*2.55---2.55是固定的系数;3)全
电流
要考虑非周期分量,这个没有简单的系数 4)其它几行同理。
一般
10kV
配电线路末端的
短路电流
为多少?
答:
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流计算
最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37,
10
.5, 6.3, 3.15 ,0.4, ...
10kV
高压开关柜
短路电流
答:
开关柜进线出线中间没有任何东西,只有母线,阻抗认为是O。
短路电流
(稳态)=上一级变压低压侧的短路电流。大小可依据标准公式
计算
(高压侧按无穷大系统,不考虑其阻抗。
10KV
电力系统
短路电流
急!!!
答:
你的描述不清楚,环网柜进出线已选择了20KA动热稳定电流,你按20KA
短路电流算
就没有问题,一般来说动稳定电流时热稳定电流的2.55倍,而不会像你说的动热稳定电流均为20KA,这个不成立。
10千伏
2台1250千伏安的变压器,其配电室内进线保护怎么
计算
?变压器保护...
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指变压器的视在功率,就是1250KVA,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流/CT变比)*7,这是电流速断的
计算
方法,因为速断保护是一种
短路电流
的保护,因为短路电流很不好计算,所以只能取5-
10
倍的额定电流...
短路计算
时
10kv
侧
短路电流
过大,没有合适的断路器,老师说可以加一个限...
答:
就是增大电源点到短路点之间的阻抗,至于加在哪一个电压等级,加多大,这个就要你再次
计算短路电流
,使短路电流减小到可以选择断路器,就可以了。加在高压侧,电抗器额定电流小,但额定电压等级高;加较低电压侧,电抗器额定电流大,但额定电压低。电抗器肯定是三相的,串联在线路中。
电压等级为
10kv
的400平铜电缆允许最大的
短路电流
是多少?
答:
400平方毫米铜电缆短路时间1秒时,允许最大
短路电流
57200A,短路时间3秒时,允许最大短路电流33024A,短路时间5秒时,允许最大短路电流22581A。
10kv
母线三相最大运行时
短路电流
是多少?
答:
10kv
母线三相最大运行时短路电流主要取决于变压器和前端系统的短路容量,这些参数都没有,就不能准确
计算短路电流
。但目前的供电系统一般不超过50kA。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
如何计算10kv线路电流
10kv侧短路电流如何计算
10kv电缆与短路电流
10千伏短路电流越限的限值
10千伏配网短路电流
10kv短路电流假想时间
10kv相间短路故障电流值
10kV线路ab短路电流电压
10kv限制短路电流