22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv主变并列运行条件
110kv
/10kv两台40000kva
变压器
,能不能
并列运行
?有什么限制和要求...
答:
根据你看到的实际情况,并列运行是允许的,
要求两台变压器相序一致,电压等级一致
,你看到一开一备(顺便说下,正确叫法是一主一备),实际上可以并列运行,不过是设计上要求一主一备,每台容量都能带起全部负荷,相对来说每台变压器投资成本要高些,但供电连续性高。并列运行即两台变压器分负荷,每台变压...
不同容量的
变压器并列运行
,对两台变压器的档位有何要求?
答:
变压器并列运行条件有3个,
分是:1、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器k相等;2、各变压器的联结组相同(必要条件)
;3、各变压器的短路阻抗标幺值相等,短路阻抗角也相等。
变压器
档位不同是否允许短时
并列运行
!有何危害?调档时改变的是
主变
的...
答:
补充:哦 这个理论上可的补充:网上查了一下 变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。参考资料:
...由两个独立电源供电运行,低压侧可以直接
并列运行
吗?主要是临时倒负...
答:
1.接线组别相同
;
2.电压比相同,允许相差 0.5%
;3.百分阻抗相等,允许相差 10%。在满足以上条件是可以并联使用的
两台
主变并列运行
时低压侧两段可不可以并列
答:
这两台变压器需要满足以下条件才可以并列运行(高压侧并联在一条母线、低压侧并联在另一条母线)
1、两台变压器变比相等 2、变压器接线组别
(联接组别)一样,例如两台变压器同为Yyn0或者Dyn11 3、短路电压(变压器阻抗电压的百分数)相同 4、容量比不超过3:1 不满足这些条件则会造成事故 ...
为什么两台
变压器并列运行
时只能一个中性点接地?
答:
2台
110kV变压器
平时分开运行时,其中性点是都接地的。但当2台
变压器并列运行
时,要求只能一台变压器中性点接地。另一台变压器中性点不接地。这是因为变压器并列运行时其零序阻抗也会减半,线路的保护可能会误动或拒动。一个站上的两台主变中性点不同时接地,主要考虑的是零序电流、零序电压保护的配合问题...
某
110KV
变电站由两台双绕组降压
变压器并列运行
供电
答:
本人认为是答案B。因为#2
主变
低压侧电压高,所以无功负荷比#1
主变
大。再由于
变压器
本身也需要无功功率,所以#2主变高压侧的无功潮流最大。
2.如果为某变电站设计两台
主变
,应注意哪些方面!哪些方面问题?
答:
1、满足
并列运行
的3个
条件
2、对于一般的变电站,当一台
主变压器
停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的70%~80
变压器并列运行
的步骤是什么,
条件
已满足
答:
你说的步骤正确。先将2号
主变
的高压侧接入电源,在
变压器
正常空载
运行
后,在其低压侧与1号主变核相正确后,合上低压母联开关
两台
主变
用一个开关并列后再与另一台
并列运行
,可视为三台并列吗
答:
变压器
并联
运行
的
条件
;1 变压比相同,2 联结组别相同 3 内阻相同
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压并列运行的理想条件
两台主变压器并列运行的条件
变压器并列运行的条件
变压器允许并列运行的条件
有电压差能并列运行吗
二台变压器并列运行应符合
配电变压器的并列运行条件
变压器并联运行的条件的偏差
变压器并列运行的四个基本点